隔离变与普通变压器本质区别?UPS与逆变器区别?操作断线?TWJ,HWJ?避雷器?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2010年04月10日 23:22:21
来自于变压器
只看楼主

又有新问题请教大家了1.隔离变压器与普通变压器区别?2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用?

又有新问题请教大家了
1.隔离变压器与普通变压器区别?
2.我们厂有一台逆变器,旁边就是2个UPS,UPS与逆变器区别?我从书本上了解了些,有的UPS本身就带了逆变功能。
3.保护装置信号里有个操作断线,它与控制回路断线有何区别?我们厂这2种信号都有。
4.线路上装了避雷器,打雷,线路上会产生高电压,如果A,B,C三相都过电压,避雷器都对地放电,此时线路不就是三相短路接地?另外我们厂母线上装的避雷器的记录器下面还有电流表(好像是),这个表什么作用?

5.10KV母线低电压,10KV母线上的辅机(手车式真空开关)低电压保护动作,母线电压恢复后,复归低电压保护信号,复归不了,后来直接拉掉保护装置和控制回路的直流电源,上面的事故信号消失,我想问的是为何复归事故信号不起作用?
6.开关里有很多类型的脱扣器,脱扣器作用是什么?或者通俗点讲可以理解为什么?


免费打赏
lingxuct
2010年04月11日 11:21:43
2楼
那么多问题?

1、同是变压器,用途不同。

2、逆变器是直流变交流用的,UPS是不间断电源,其内部是交变直——直变交,也有逆变部分。

3、断哪个线会发信号,要看图纸才能搞明白。

4、避雷器是一种过电压保护器,其保护能力也是有限的,如果直接雷同时打到三相线路上,三相避雷器同时击穿,可以认为是三相同时对地(但不是三相短路),接近三相短路(因同时三相对击穿时,系统发生低电压)。避雷器下面的是计数器,记录击穿次数。

5、低电压信号无法复归,检查电压继电器是否恢复,“拉直流电源后才能恢复”的现象,应该是中间继电器有毛病,需要更换。

6、低压断路器内的保护机构都是推动脱扣器跳闸的,脱扣是比较形象化的说法,是低压断路器内部的机械机构,是跳闸的传动机构。低压断路器内电流速断用的是电磁机构,当线路电流瞬间很大(超过某一值)时,电流的电磁力吸动衔铁,衔铁碰到脱扣机构而跳闸;过热保护的原理完全与热继电器相同,双金属片推动脱扣机构;现在框架式断路器用电子模块,用智能化控制了,是通过电流互感器检测电流后,由驱动模块输出到跳闸线圈的。
回复
suyuanredi
2010年04月11日 12:12:20
3楼

没办法,刚接触没多长时间
隔离变与普通变压器本质区别呢?
回复
suyuanredi
2010年04月11日 12:14:34
4楼

计数器知道,计数器下面还有个类似电流表的表计,不知道是做什么的

[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2010-4-11 12:18 编辑 ]
回复
suyuanredi
2010年04月11日 12:24:03
5楼


看图纸上有2个常闭接点,TWJ,HWJ,2个同时动作会报操作回路断线,至于TWJ,HWJ是什么图纸上也没标。
以前一直认为操作回路断线和控制回路断线是一回事。
回复
suyuanredi
2010年04月11日 12:28:39
6楼


确实会产生低电压,我们厂的引风机(400V)打雷时候老跳闸。
回复
suyuanredi
2010年04月13日 15:17:51
7楼
顶一下~~·:)
回复
y502x
2010年04月13日 23:04:48
8楼
三楼建议采用延时释放接触器或加再起动装置即可解决.
回复
gaomin131420
2010年04月17日 23:59:47
9楼
学习中,呵呵
回复
mrl1205
2012年02月23日 20:31:51
10楼
隔离变二次一般是不接地,行车上一般都有隔离变,主要是为了安全
回复
zyz8438
2012年02月23日 20:36:37
11楼
问题太多,能否一一道来?
回复

相关推荐