电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 500 怎么算的?
elecpauline
2010年04月10日 05:18:24
只看楼主

电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 说是 市话直通电话电缆, 由交接设备引来;我到明白HYA -500*2*0.5是什么意思,就是不明白其中的那个500 是怎么算得, 我看一个工程例子,整个楼的电话插座数量3599个, 但是500 是电缆的容量, 怎么够供给3599个电话呢?如果说不是每个电话都用的话, 这个500是怎么算出来的呢? 谢谢![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-11 11:11 编辑

电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 说是 市话直通电话电缆, 由交接设备引来;我到明白HYA -500*2*0.5是什么意思,就是不明白其中的那个500 是怎么算得, 我看一个工程例子,整个楼的电话插座数量3599个, 但是500 是电缆的容量, 怎么够供给3599个电话呢?如果说不是每个电话都用的话, 这个500是怎么算出来的呢? 谢谢!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-11 11:11 编辑 ]
免费打赏
lina009
2011年03月01日 21:03:05
22楼
不是3599个插座都需要单独配个号的
回复
qijing0937
2011年06月16日 11:33:16
23楼
HYA -500*2*0.5 只是选用的线缆类型 能分配出500个电话号码 实际运用中 有程控交换机 就完全没必要使用那么多的号码 通过分配分机号 就能很好解决这个问题 我个人觉得,一根HYA -500*2*0.5 完美的达到5000个TP口的使用都完全不是问题
回复
dikey
2011年07月14日 12:41:02
24楼
第一句话:不需要算!
第二句话:500的数据来自本项目接入直线电话数量,如果直线电话数量小于500,这个设计就没问题,当然,你还可以考虑部分预留及远期发展的需求
回复
lyl8230230
2011年07月19日 13:26:39
25楼


同意。

500是通信接入商引入的电缆数,是你大楼可以引入的最大数量的电话数,也就是根据你大楼的情况,通信局方为你引入的电缆是按你的需求来设置,如果你大楼真正需要的电话号码数量(直线电话)不超过500就没问题,如果超过还要和通信局方协商,再引入多要电缆,比如说再加一要500对的,或再加一个100对的,或者改用光缆。

至于你大楼内有多少个电话信息点,那只是按规范或实际需求预留的一个工作点,这个点要不要接一个电话还有待进一步安排。如果确实你大楼内电话数量比较多,需求量比较大,那就要上一台程控交换机来满足。那就不是500对电缆了(当然电缆也可以,只是不合算),而是要上光缆。按你的需求,会有多少部电话同时打电话来确定光缆的条数。一般一根光缆(采用E1口)是30部电话同时通话。
回复
电电电
2011年07月25日 11:04:56
26楼
500对你可以理解为直线号码。

3599个电话信息点不会是全部要直线号码的,那么用程控交换机就解决了。
回复
jiangbo88
2011年07月26日 16:43:09
27楼
大家都想知道500是怎么算出来的?
回复
liuyukm
2011年07月27日 01:22:05
28楼
楼主有截图吗?有图才有真相啊。3599个电话点现在常规做法是在大楼设置有电话接入机房,电信直接采用光缆,通过ONU设备接入110配线架,再通过垂直的大对数电缆分到各楼层的弱电间进线跳线,很少有从电信的室外交接箱拉500对大对数电缆的做法了,不经济啊,后期也没法扩容。
回复
qoqodu
2011年12月01日 12:49:40
29楼
学习了
回复
玫瑰和月季
2016年04月18日 11:31:47
30楼
哦,原来是这样
回复

相关推荐

APP内打开