电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 500 怎么算的?
elecpauline
2010年04月10日 05:18:24
只看楼主

电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 说是 市话直通电话电缆, 由交接设备引来;我到明白HYA -500*2*0.5是什么意思,就是不明白其中的那个500 是怎么算得, 我看一个工程例子,整个楼的电话插座数量3599个, 但是500 是电缆的容量, 怎么够供给3599个电话呢?如果说不是每个电话都用的话, 这个500是怎么算出来的呢? 谢谢![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-11 11:11 编辑

电话配线电缆容量HYA -500*2*0.5 ; 说是 市话直通电话电缆, 由交接设备引来;我到明白HYA -500*2*0.5是什么意思,就是不明白其中的那个500 是怎么算得, 我看一个工程例子,整个楼的电话插座数量3599个, 但是500 是电缆的容量, 怎么够供给3599个电话呢?如果说不是每个电话都用的话, 这个500是怎么算出来的呢? 谢谢!

[ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-11 11:11 编辑 ]
chlgz
2010年10月15日 17:08:20
12楼
还是不明白呀
回复
likeqin6900
2010年10月29日 12:53:43
13楼
HYA -500*2*0.5中是指电缆中有500对2*0.5的线,这不需要算的,你买电缆的时候电缆外皮上都印好的,
回复
hjg19831
2010年10月29日 17:06:11
14楼
HYA -500*2*0.5 ; 500 ,
这是图纸上标的还是哪的?要是图上标的可能是说用500根总机,其它都是分机吧
回复
woheni2010
2010年11月02日 19:47:20
15楼
同样有这个疑问
回复
elecpauline
2010年11月02日 23:03:15
16楼



是图上标的,谢谢了!
回复
whf6559085
2010年11月05日 16:32:20
17楼
楼上的是正解,呵呵
回复
biaobiao1456
2010年12月04日 19:30:47
18楼
学习 了 :victory:
回复
rfygh
2011年01月12日 18:32:56
19楼
受教了。。。谢谢
回复
tryyer
2011年02月14日 19:34:50
20楼
500是电缆对数,是行业标准规格,要计算的是有多少个总线,若是少于或等于500根就选择,比方要600根则要选500对或再加100对的一根,还有更多的搭配可选择
回复
ycjcxd
2011年02月21日 14:12:46
21楼
3599个电话信息点不会是全部要直线号码的,那么用程控交换机就解决了。