湿式自动喷淋有关问题
xu123
xu123 Lv.7
2005年08月13日 21:30:26
只看楼主

我未做过消防设计,在看一分图纸时看到湿式自动喷淋系统图上在不同的地方设有排气阀,但是就我所知湿式自动喷淋是在管中充水,需要排气吗?好像预作用的才会设,不知道为什么,能否有人告知?

我未做过消防设计,在看一分图纸时看到湿式自动喷淋系统图上在不同的地方设有排气阀,但是就我所知湿式自动喷淋是在管中充水,需要排气吗?好像预作用的才会设,不知道为什么,能否有人告知?
免费打赏
phosgene7
2005年08月13日 22:26:07
2楼
湿式自动喷淋系统也有高点和底点.当首次充水时很有可能有积气存于系统中排不出去!所以需要设置!这跟泵壳顶部的自动排气阀的道理一样,地下给排水管网在设计时也要注意这个也是一样的.在地管施工系统打压试验时也是一样的.
当气体存在于流体介质的管道时危害很大,对于管道来说,最主要的是阻力增大出水不畅!
排气阀有自动的和手动的.对于湿式自动喷淋系统,手动就可以了.
回复
xu123
2005年08月14日 15:27:15
3楼
哦,谢谢你,我知道了为什么要装了.还学到其它的呢.呵呵
回复
zheliushi
2006年06月19日 16:43:05
4楼
非常感谢你,我们现在正在搞毕业设计.对这个问题没有很好的解答.谢谢你了.88