三相电源怎么整流为正负电源
dianghuhao
dianghuhao Lv.2
2005年08月13日 13:35:21
只看楼主

我有一三相变压器,初级接三相电源,变压器为三铁心柱形式,次级每个铁心柱上绕组有三个引出线,标为15  0   15,请教怎么用两个整流桥供正负15V电源

我有一三相变压器,初级接三相电源,变压器为三铁心柱形式,次级每个铁心柱上绕组有三个引出线,标为15  0   15,请教怎么用两个整流桥供正负15V电源
免费打赏
mygsysx@co163
2005年09月04日 13:33:25
12楼
我的行吗?供参考.
回复
ihf
2005年09月04日 16:37:27
13楼
楼上的网友辛苦,但楼主说的是:次级每个铁心柱上绕组有三个引出线,标为15 ,0, 15,你的图与之不相符,再改一下应该可以了.
回复
zhang_zhenqing
2005年09月12日 16:31:32
14楼

根据8楼的图纸来说一下:
从载出断开并且全部接到Ua Ub Un 的公共端就是零电位
剩下的就是正负15V的电源了
VT135就是+15V
VT246就是-15V
负载的位置就不用我在说了把
回复
zhang_zhenqing
2005年09月12日 16:34:48
15楼
不好意思
更正一下
从载出断开并且全部接到Ua Ub Un 的公共端就是零电位
正确是:从负载处断开并且全部接到Ua Ub Un 的公共端就是零电位