请问各位直流100A可以用交流开关代用吗?为什么?

请问各位直流100A可以用交流开关代用吗?为什么?
免费打赏
hzyjb516
2010年04月08日 22:17:38
2楼
是不是直流灭弧要求高/交流的要求低
有没有交直两用的开关?
回复
hzyjb516
2010年04月08日 22:18:33
3楼
急啊!!!!
回复
electricity
2010年04月08日 22:24:46
4楼
不可以的, 因为灭弧不行
回复
蛋腚
2010年04月09日 08:16:06
5楼
不可以的, 因为灭弧不行
回复
xiaoxueqing1122
2010年04月09日 08:28:37
6楼
不可以,1.直流100A有效值高于交流100A,因此100A直流比100A交流发热量大。2.直流电流没有过零点,灭弧比交流困难。
回复
姜振祥
2010年04月09日 09:32:19
7楼
是不可以的 主要是灭弧的原理不一样啊
回复
hzyjb516
2010年04月09日 20:32:31
8楼
30个12V100AH的电池串在一起用一个ABB牌子交流的125A开关行不行?(卖开关的说可以)
100AH是什么意思?
回复
hzyjb516
2010年04月10日 16:42:03
9楼
100AH是什么意思?
回复
rk0011
2010年04月10日 22:18:38
10楼
100a/时
回复
y502x
2010年04月10日 22:37:16
11楼
是直流灭弧要求高