向搞过空调工程的人士请教,冷却水泵的扬程大体范围是多少
向搞过空调工程的人士请教,冷却水泵的扬程大体范围是多少
2楼
哪就不好说,你去多看样本或多看图纸就会知道。
回复
3楼
配管300米与30米导致的差别就好大!如果是30米配管,大致18米左右(配电冷水机组)。
回复
4楼
我在做方案时,一般冷却水泵的扬程取28米左右,不知道是否合适
回复
5楼
偏大了。实际运行中,配电冷水机组很少超过24米。
回复
6楼
12米~40米的冷却水泵,偶都设计安装过,还是老老实实的进行水力计算吧。
回复
7楼
冷却水泵的扬程是没有个大体范围的,好好的把各个阻力计算出来吧,别偷懒,不然要么扬程达不到,要么就是浪费了
回复