我有个工程,基坑深度9米,土质主要为粉质土。工程比侧距离7.5米有一栋已有5层住宅楼,与本工程平行。该住宅楼基础深度1米左右,为砖混结构,且为危楼,经过加固处理。如该侧边坡不做护坡桩而是用土钉墙支护是否存在危险。

我有个工程,基坑深度9米,土质主要为粉质土。工程比侧距离7.5米有一栋已有5层住宅楼,与本工程平行。该住宅楼基础深度1米左右,为砖混结构,且为危楼,经过加固处理。如该侧边坡不做护坡桩而是用土钉墙支护是否存在危险。
免费打赏
xquan
2006年04月13日 16:37:04
12楼
应采用桩加锚索的形式进行基坑支护,不够要考虑降水对周边建筑物的沉降,还要对基坑进行监测。
回复
vinewu
2006年04月13日 20:20:17
13楼
楼主该回复实际应用的结果情况给大家, 是不是?
回复
xiaoweiyii
2006年12月08日 15:53:02
14楼
护坡桩+1道预应力锚杆联合支护。
回复
lwy230
2006年12月14日 10:57:44
15楼
我还是建议用护坡桩,
回复
tzepc.amin
2007年08月24日 12:37:34
16楼
呵呵.楼主的工程结果如何,应该给大家一个反馈.
谢谢.
回复
lzggsm
2007年09月09日 16:24:48
17楼
建议打桩吧
土钉墙是在旁边没有建筑物的情况下用的,变形会比较大,比较危险的啊