四层的商场消火栓系统需要水泵接合器吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年04月06日 13:52:10
只看楼主

在群上问过几个网友,有的说要设有的说不设.如果室内消火栓也要设接合器的话,则该项目的接合器数量为:喷淋47.8L/S+室内消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21个 取整数则为6个.而设计院的图纸上只有4个.所以我分析他也没有考虑室内消火栓的水泵接合器.大家说说看.

在群上问过几个网友,有的说要设有的说不设.
如果室内消火栓也要设接合器的话,则该项目的接合器数量为:喷淋47.8L/S+室内消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21个 取整数则为6个.
而设计院的图纸上只有4个.
所以我分析他也没有考虑室内消火栓的水泵接合器.
大家说说看.
免费打赏
冰火2016
2010年07月04日 19:34:48
12楼
设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。所以室内消火栓可以不用设.
回复
lymyxz
2010年07月04日 21:05:11
13楼
学习了:handshake
回复
weilejianglai001
2010年07月05日 16:24:10
14楼
学习了:kiss:
回复
detai09
2010年07月12日 17:15:05
15楼
学习
回复
lgp771446749
2010年07月14日 13:52:09
16楼
:handshake
回复
rxza259
2010年07月14日 22:46:35
17楼
建议还是设上好点,一个接合器也不要多大成本呀!
回复
jq.guo1983
2010年07月15日 08:29:56
18楼
学习了
回复
fclove2000
2010年07月20日 01:23:23
19楼
在群上问过几个网友,群号是多少啊 ??谢谢
回复
l553188871
2010年07月20日 09:52:21
20楼
回复