四层的商场消火栓系统需要水泵接合器吗?
xuke854
xuke854 Lv.8
2010年04月06日 13:52:10
只看楼主

在群上问过几个网友,有的说要设有的说不设.如果室内消火栓也要设接合器的话,则该项目的接合器数量为:喷淋47.8L/S+室内消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21个 取整数则为6个.而设计院的图纸上只有4个.所以我分析他也没有考虑室内消火栓的水泵接合器.大家说说看.

在群上问过几个网友,有的说要设有的说不设.
如果室内消火栓也要设接合器的话,则该项目的接合器数量为:喷淋47.8L/S+室内消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21个 取整数则为6个.
而设计院的图纸上只有4个.
所以我分析他也没有考虑室内消火栓的水泵接合器.
大家说说看.
免费打赏
土哥威武
2010年04月06日 14:54:17
2楼
设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
不用设!
回复
xuke854
2010年04月07日 13:22:36
3楼
谢谢二楼。我也是这样认为的。
回复
hua_1234
2010年06月04日 11:30:12
4楼
:kiss: :kiss: 规范说超过五层的才要设置水泵接合器的:loveliness: :loveliness:
回复
yikaojiuguo
2010年06月04日 11:43:45
5楼
当室内消防系统出现问题无法正常灭火的时候,我觉得只要满足消防车水龙头的工作高度范围以内,都可以不用设置水泵接合器。
规范这么规定的5层,不知道跟这个有没有关系。

话说回来,一般消防车灭火供水的时候可以到多少米啊?
回复
jian_cong
2010年06月04日 17:40:21
6楼
个人认为:
条文解释为:“为使消防人员到达火场后能及时出水,减少消防人员登高扑救、铺设水带的时间,方便向建筑内加压和供水,规定超过4层且设置室内消火栓的厂房(仓库)、高层厂房(仓库)及设置消防给水且层数超过5层的公共建筑应设置消防水泵接合器。”
由此可见,楼主提及的四层商铺,属于低于五层的公共建筑,按照规范应该不用设。但是如果该商场属于大型百货商店,如沃尔玛之类的大型超市,我建议还是设。
回复
geipaishui188
2010年06月05日 11:05:37
7楼
回复
yyw3212
2010年06月07日 10:50:39
8楼
2010年06月25日 10:26:19
9楼
谢谢8楼,我们这个商场是建材家具类的。后来我问了设计院,确实不需要设。
回复
fangwei123456
2010年06月25日 11:07:17
10楼
高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
这个四层的商场消火栓系统,按这一条可以不设,但通常考虑商场消防验收较严格,设也没错,站在设计院的立场还是设比较好。审图没问题。现在消防设计没有绝对的。
回复
fengzhizi
2010年06月25日 11:15:36
11楼
超过4层且设置室内消火栓的厂房(仓库)、高层厂房(仓库)及设置消防给水且层数超过5层的公共建筑应设置消防水泵接合器。
你的不符合设水泵接合器的要求.
回复