求助:风机参数计算与选型
ztex2010
ztex2010 Lv.2
2010年04月06日 11:28:26
来自于通风排烟
只看楼主

如图:根据管道长度及出口压力计算风机参数:管道总长80M(直径600mm),离地高度4M,要求出口压力大于60Pa。大致计算了一下:风管道及电机腔体净容积为30立方米。电机一共12台,要求每一台出风口压力不小于60Pa,由此计算选出风机的型号以及风机电机的功率。[ 本帖最后由 ztex2010 于 2010-4-8 14:36 编辑 ]

如图:根据管道长度及出口压力计算风机参数:
管道总长80M(直径600mm),离地高度4M,要求出口压力大于60Pa。
管道简图.JPG
大致计算了一下:风管道及电机腔体净容积为30立方米。
电机一共12台,要求每一台出风口压力不小于60Pa,
由此计算选出风机的型号以及风机电机的功率。

[ 本帖最后由 ztex2010 于 2010-4-8 14:36 编辑 ]

管道简图.JPG

f81735a75f5078904954.rar
50.6 KB
立即下载
ztex2010
2010年04月06日 11:59:29
2楼
恳求高人不吝指教,很着急呀。
回复
luor7603
2010年04月07日 14:42:21
3楼
楼主,您这个设计的出口压力是怎么确定的?
回复
hvacgsj
2010年04月07日 22:22:01
4楼
没太看明白你的图纸啊,不是很清楚,另外,整个系统的风量你也没提出来啊。
回复
ztex2010
2010年04月08日 14:48:03
5楼
附件已经上传,现场电机及风机的布局示意图,主要功能是想用风机给12台电机进行正压吹扫(现场有危险性气体,电机做正压型防爆改造),保证每一台电机出风口压力不小于60Pa,由此计算出选配风机的流量和压力。
回复
ztex2010
2010年04月08日 14:53:48
6楼


出风口压力是根据防爆标准定的,不小于60Pa。
回复
liangxin_100
2010年04月09日 00:39:00
7楼
正在学习中
回复
who7731
2010年04月10日 16:24:45
8楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
回复
sunmy1983
2010年04月10日 23:48:03
9楼
你的图不是1:1画的,风口尺寸没给,也没法测量
粗略估算了下,你的风机风量应该在10000m3/h左右,静压在200Pa左右
仅供参考啊,呵呵
回复
whf1118
2010年04月13日 14:57:56
10楼
:handshake
回复
sky97132
2010年04月14日 12:40:00
11楼
习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
回复

相关推荐