非消防一级负荷双回路可以共桥架敷设吗?
漫天飞雪
2010年04月06日 09:37:48
只看楼主

请问非消防一级负荷双回路可以共桥架敷设吗?另外可以在梯架内敷设吧?

请问非消防一级负荷双回路可以共桥架敷设吗?另外可以在梯架内敷设吧?
免费打赏
wlsunway
2010年04月06日 10:29:16
2楼
可以,应隔离!支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持
回复
sz.xqj
2010年04月29日 17:00:42
3楼
本人认为可以,且不需要隔离
回复
qdtzb
2010年04月29日 20:39:37
4楼
可以,应隔离,民规8.10.8条中有规定向同一负荷供电的两回路电源电缆不宜敷设在同一层桥架上,条件限制时应用隔板隔开。此处同一负荷没规定什么负荷
回复
yanyan88300
2010年05月04日 11:26:17
5楼
设计上经常采用在同一个桥架里面敷设用隔板隔开,但是在施工过程中,这一点是经常被忽略的,还是避免的好!
回复
scj1980
2010年05月07日 11:36:49
6楼
应该隔离
回复

相关推荐