为什么每层供水压力不设置一样???
hmong
hmong Lv.2
2010年04月05日 19:49:38
只看楼主

供水的设计规范上只限制一个压力范围,很多人设计的时候,主要依据这个要求,造成每层的供水压力不一样,我认为这样会造成压力的浪费,白白损失能源;如果每层设置一个减压器,限制每层供水压力为0.05Mpa,个人认为,按照建筑物使用70年限来计算,其节能效果将非常显著,再说减压器的价格也不贵(小口径的估计不超过100元)。同时如果每层供水压力都一样的话,建筑物供水管道的压力比较稳定,其变化幅度远小于不设置减压器的系统,泵在较高效率区间工作,因此对泵的性能要求也将降低。

供水的设计规范上只限制一个压力范围,很多人设计的时候,主要依据这个要求,造成每层的供水压力不一样,我认为这样会造成压力的浪费,白白损失能源;

如果每层设置一个减压器,限制每层供水压力为0.05Mpa,个人认为,按照建筑物使用70年限来计算,其节能效果将非常显著,再说减压器的价格也不贵(小口径的估计不超过100元)。

同时如果每层供水压力都一样的话,建筑物供水管道的压力比较稳定,其变化幅度远小于不设置减压器的系统,泵在较高效率区间工作,因此对泵的性能要求也将降低。

科技在发展,社会在进步,工程设计上难道不能破除以前的“大概”设计,追求精益求精吗??

请各位发表高见

[ 本帖最后由 hmong 于 2010-4-5 20:42 编辑 ]
hmong
2010年04月05日 23:31:58
2楼



你的回复就知道你完全是个白痴,你回去多读点再来谈吧
回复
韭菜幼苗
2010年04月06日 07:05:05
3楼
因为首先要保证最不利点的服务水头,那个范围就是由不同的工况决定的。
个人感觉减压阀只能节水,对节能作用不大...因为我也觉得减压阀就和一个“滑动变阻器”类似(呵呵,这个东西没学过,没见过)
以上只是个人的浅见,估计也不太对,嘿嘿,我再看看书去~

[ 本帖最后由 luyingjun1986 于 2010-4-6 07:06 编辑 ]
回复
wuwuma
2010年04月06日 10:50:29
4楼
我也去看书了,不知道减压阀怎么节能。
回复
小鱼得水
2010年04月06日 15:24:29
5楼
你可能是这样觉得,每层稳定水压就可以让长期处在较高的压力现象减小,可能就会增加管道的使用年限,可是感觉这样并不能让水泵扬程减小。
回复
jackey218
2010年04月06日 16:47:25
6楼
4#正解!
回复
土哥威武
2010年04月06日 16:49:57
7楼
小伙子,多看看书。问的问题让人很无语。
回复

相关推荐

APP内打开