18+1层住宅,顶层为复式,消火栓如何设置?消火栓如何设置?
lnlgy
lnlgy Lv.2
2010年04月05日 10:58:50
只看楼主

18+1层的高层普通住宅,顶层为复式,18层核心筒设置的消火栓,长度不够拉到复式上层,那么顶层的消火栓如何设置?是不是要单独拉根管放到复式上层的内部? 还是跟消防局沟通复式顶层不考虑消防?

18+1层的高层普通住宅,顶层为复式,18层核心筒设置的消火栓,长度不够拉到复式上层,那么顶层的消火栓如何设置?
是不是要单独拉根管放到复式上层的内部? 还是跟消防局沟通复式顶层不考虑消防?
免费打赏
zz2578
2010年04月05日 19:32:01
2楼
消火栓设在室内不好吧,要不18层你多放几个栓。
回复
土哥威武
2010年04月06日 14:25:25
3楼
跟消防局沟通吧,复式顶层不考虑消防。
我做过一个类似的工程,就是这样处理的。
回复
haliluyashier
2010年04月06日 14:52:33
4楼
中颢酒店
回复
haliluyashier
2010年04月06日 14:53:17
5楼
中颢酒店中颢酒店中颢酒店中颢酒店
回复
guapi1982816
2010年04月06日 16:13:18
6楼
我个人认为不用设置,且做过的工程也没有设置,也通过:)
回复
guapi1982816
2010年04月06日 16:13:48
7楼
我个人认为不用设置,且做过的工程也没有设置,也通过:handshake
回复
guapi1982816
2010年04月06日 16:14:26
8楼
我个人认为不用设置,且做过的工程也没有设置,也通过:time:
回复
phiezou
2010年04月06日 23:13:06
9楼
同意三楼的
回复
pegion
2010年04月07日 09:54:49
10楼
在2009年版本的给排水技术措施上有针对复式住宅消火栓设置的章节,可惜现在手边现在查不到。好象是复式上层可以不设置,但复式下层的消火栓必须可以到达复式上层,楼主可以翻一下查查。
回复
yyanjun0001
2010年04月07日 11:03:13
11楼
这要从消火栓的使用角度分析。消火栓是给谁用的呢?消防队员用的,所以设置在户内是不合适的。但是消火栓泵的扬程必须满足复式上层的使用
回复