车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办

车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办
免费打赏
xueshazhou
2010年04月09日 16:38:08
22楼
如果市政水两路水量水压都能满足的话就是常高压系统了,设水池水泵做成临时高压就多此一举了
回复
opop81929
2010年04月09日 16:43:16
23楼
市政的水量水压能保证的话就可以用。
当然还是做消防水池更保险一点,当地消防部门如果认可的话,就直接接市政吧!
回复
小栓找
2010年04月09日 16:56:38
24楼
俩路水源必须为用水高峰时余富水量水压都满足设计要求

消火栓和自喷是一样的

但是有这样条件的建筑物 基本上不可能

两路水源难 市政水压能达到自喷压力也难
回复
xuhu0204
2010年04月09日 18:01:55
25楼
可以只要市政同意
回复
xuhu0204
2010年04月09日 19:41:50
26楼
路过,看看,不错啊
回复
twtjun
2010年04月09日 21:28:57
27楼
车库的喷淋系统的水源最好不直接用市政给水
回复
leechengdugps
2010年04月11日 10:58:02
28楼
应该都有消防水池才对吧
回复
tjlclc
2010年04月11日 21:36:57
29楼
一般都要做水泵和消防水池
回复
wuming_572
2010年04月12日 08:28:19
30楼
认为可以,复核一下水量水压,看看水源的可靠性,应该是可以的,不应该太教条
回复
naputa
2010年04月12日 09:55:34
31楼
规范满足就可以,消防审查就难说;
回复

相关推荐