车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗?
goodjzw
goodjzw Lv.2
2010年04月05日 10:38:43
只看楼主

车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办

车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办
ruqingbo
2010年04月08日 08:41:29
12楼
车库的危险等级较高,即使可以市政用水可以满足要求,消防审查中心的人也会挑毛病,前些时间我就遇见了,真是生气!
回复
yanzixyj
2010年04月08日 09:30:28
13楼
两路市政给水管+单个市政给水管流量保证自喷灭火用水量
满足这两条才能用市政水
但是个人觉得还是弄个消防水池安全点!现在消防局也不会让你这样做的!
回复
tangyunmenger_16
2010年04月08日 10:46:45
14楼
两路市政给水管+单个市政给水管流量保证自喷灭火用水量
满足这两条才能用市政水:)
回复
marlboro777
2010年04月08日 11:11:31
15楼
水量保证了,水压谁来保证?现在喷淋系统算出来水压降大得很……市政能给你保证压力?
回复
diandian789
2010年04月08日 14:27:28
16楼
即使市政水量能满足,水压也不满足,所以还需设水泵。
回复
woaianxiu
2010年04月09日 11:14:42
17楼
10. 1. 1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。
回复
zdhwyqw
2010年04月09日 12:14:50
18楼
最好不要用市政给水
回复
angie898
2010年04月09日 14:17:05
19楼
安全有保障为第一。呵呵。
回复
kkk3
2010年04月09日 14:50:57
20楼
15楼说得有道理
回复
icandoitwell
2010年04月09日 16:10:25
21楼
市政都是两条管线,而且我这边一直都是带上消防水池的,再加上屋顶还有个水箱,没有什么问题。如果是遇到超高层的话,救不了也没办法,本来一直都是难题
回复

相关推荐

APP内打开