车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办
车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办
2楼
停水了有消防车从消防水池灌水进去。
回复
3楼
市政能保证不停水就可以直接用,保证不了就不能用
回复
4楼
市政的水量水压能保证的话就可以用。
当然还是做消防水池更保险一点,当地消防部门如果认可的话,就直接接市政吧!
回复
5楼
两路市政给水管+单个市政给水管流量保证自喷灭火用水量
满足这两条才能用市政水
回复
6楼
两路市政给水管+单个市政给水管流量保证自喷灭火用水量
满足这两条才能用市政水:handshake
回复
7楼
两路市政给水管+单个市政给水管流量保证自喷灭火用水量
满足这两条才能用市政水:time:
回复
8楼
设计中曾遇到这样的问题,因为消防部门坚决不同意只好增加泵房和水池,建议先和当地消防部门沟通,满足5楼条件的同时消防部门又同意才可以!
回复
9楼
说句题外话,现在多事之秋,即使满足条件消防局也不一定同意。
回复
10楼
还是弄个消防水池放心一点 我觉得消防这东西 保守一点不为过
回复
11楼
上海的规范是可以直接从市政管网吸水的。
回复