车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办
车库的喷淋系统的水源可以用市政给水吗,我看到有的设计如此,但市政停水怎样办
32楼
最好是设消防水池啦!这样保险点,设泵增压,自喷的压力也能保证了!
回复
33楼
但必须有可靠的水量、水压措施
回复
34楼
性命攸关的事稳点
回复
35楼
lugup
回复
36楼
自喷设计规范10.1.1 系统。。。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给, 也可由消防水池或天然水源供给, 并应确保持续喷水时间内的用水量。建筑设计防火规范GB50016-2006中8.4.2.8允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水。
在哪里取水不重要, 重要的是满足要求。:handshake
回复
37楼
要做水泵和消防水池
回复
38楼
首先要考虑水压能不能满足,若能满足市政宜有两路供水,或一路供水,另一水源考虑消防水池储水
回复
39楼
安全稳妥考虑,建议做消防水池
回复
40楼
我们一般还是设置消防水池,安全系数高!现在消防一般不会同意直接利用市政的水压水量的!
回复
41楼