固定隔墙荷载
xueyuan614
xueyuan614 Lv.4
2010年04月04日 14:07:05
只看楼主

荷载规范4.1.1注5上说“对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑”,这句话怎么理解?按隔墙自重除以隔墙下楼板面积,然后按恒载加在板上?

荷载规范4.1.1注5上说“对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑”,这句话怎么理解?按隔墙自重除以隔墙下楼板面积,然后按恒载加在板上?
免费打赏
risan
2010年05月08日 17:30:38
12楼
如果隔墙长度占板跨比例太大了最好还是设梁,反之加钢筋即可
回复
zl_0626
2010年11月18日 10:39:30
13楼
规范上就说按恒载考虑,如果隔墙下有梁的话就很好做了,但是没有梁,隔墙直接加在板上,恒载怎么取?
有说可以按1/3墙荷载加到恒载里考虑,不知道这样可行?
如果板上有集中力,下面没有梁,直接加到板上,又该如何考虑?
回复
ping_liulang
2010年11月18日 11:49:57
14楼
隔墙下面做个小梁, 线恒载加到梁上
回复
可爱de大宇哥哥
2012年08月07日 13:08:43
15楼
简化的折算方法就是:固定隔墙的墙重(kn)/房间板面积,我们院一般都是这么简化计算的