变压器怪现象
ccby
ccby Lv.3
2010年04月01日 10:01:57
来自于变压器
只看楼主

有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。

有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。
免费打赏
ccby
2010年04月07日 09:04:13
52楼
后来沿线路查,发现线路A相跌落熔断器跳开。
回复
ccby
2010年04月07日 09:08:15
53楼
9楼的真厉害。沿线路查确实发现线路A相跳。因为变压器是装在箱变中的,箱变高压侧环网柜没有动作,所以当时没有怀疑缺相。谢谢指教。
回复
hu2009nm
2010年04月07日 09:08:45
54楼
俺是好学生,静等老师们答案-----------
回复
zlh20068
2010年04月07日 09:44:05
55楼
这种情况应该不是变压器问题吧,您查一下所测表是不是二次线松动或者是接触不良。
回复
chen00437
2010年04月07日 10:13:53
56楼
军士长是个高人,学习了!!!!:)
回复
monkeyboss
2010年04月07日 11:06:46
57楼
中性点漂移~~
回复
霜叶红于二月花
2010年04月07日 12:53:02
58楼
讨论的前提是楼主的说法负荷事实,如果楼主测量或检测到的数据有问题的话,讨论就没有意义了
回复
shijian1981
2010年04月07日 13:49:47
59楼
我也觉得楼主测量的再细一点,比如换个表
回复
bhxq
2010年04月07日 14:40:07
60楼
答案见53楼
回复
guanpeixian
2010年04月07日 15:41:15
61楼
这样的情况
可以考虑高压互感器的RN2型保险是否损坏
回复

相关推荐

APP内打开