有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。

有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。
免费打赏
guanpeixian
2010年04月07日 15:41:53
62楼
这样的情况
可以考虑高压互感器的RN2型保险是否损坏
回复
xgls38
2010年04月07日 15:46:49
63楼
跟个贴,学习一下,这个没见过!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:victory: :victory:
回复
tguangk
2010年04月07日 15:58:52
64楼
回复
tguangk
2010年04月07日 15:58:53
65楼
回复
tguangk
2010年04月07日 15:58:53
66楼
回复
yuych
2010年04月07日 16:11:55
67楼
希望楼主总结下,也好让大家学习学习到底是什么原因引起的,最后是怎么解决
回复
mohui200871
2010年04月07日 18:11:07
68楼
通过楼主所给的资料,可能会是以后原因导致的:
在变压器负载的情况下:
1、极有可能是A相的熔断器接触不好或者是烧毁;
2、也有可能是A相的变压器线圈的出现断线;
3、还可能是变压器的高压侧缺相;
但是要结合具体的运行情况来分析,楼主的所给的资料也没有给全面。
回复
lmd0307
2010年04月07日 19:45:25
69楼
呵呵,有点糊涂了,学习了
回复
红苹果
2010年04月07日 20:00:52
70楼
:victory:
9楼是高手啊。。。
研究了一下午了,感觉分析的似呼有道理。。
Uac = 0 <——> Ua-Uc = 0
所以低压侧,a相与c相电压同相位同大小。。反推出高压侧也一样。。相电流也一样。。
由于高压侧A节点流入与流出矢量和应该为零,也就是说IA + IC + IAL(高压侧A相线流)= 0
而由低压侧Uac = 0 反推出高压侧A、C相电压、电流(相)一样,所以流入(出)A相的线电流为零而得出A相断线的结论?
回复
whisee
2010年04月07日 20:53:20
71楼
理论上不成立,测量误差问题,请楼主改变测量方法,再多测几次。