变压器怪现象
ccby
ccby Lv.3
2010年04月01日 10:01:57
来自于变压器
只看楼主

有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。

有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。
whywhyiloveyou
2010年04月01日 21:29:26
12楼
高压侧没有问韪,无论是dy/yy接线,高压烧一个保险都不会AC电压为0,检查一下,A,C侧有没有烧线头,要没有用电笔看下0线有没有线,有可能是有一侧对地短路吧。
回复
wangzhiqungz
2010年04月01日 21:47:58
13楼
呵呵,跟个贴,学习一下,这个没见过
回复
红苹果
2010年04月02日 09:36:59
14楼
相间短路应该不可能。。。。
如果是缺相,A相断线。。
D接法中,高压侧只有B、C端间有10kV线压,那么低压侧应该有两相相电压偏低,这电压是感应产生的(高压侧未断相中间串的两相绕组),差不多接近正常输出的一半值吧。另一相电压应该正常。。
但楼主给出的低压侧线电压Uac=0,Ubc = Uab=400V想不出来为什么?
回复
wangzhiqungz
2010年04月02日 12:37:01
15楼
刚刚试画下相量图,好象楼主说的情况无法画图。因此,我怀疑楼主测量过程有错误操作。
回复
hero_2008
2010年04月02日 12:51:02
16楼
AB和BC线电压正常,这说明高压侧绝对是没问题。
楼主的提供的数据是电柜机械式仪表的数据吧?建议在低压进线柜用万用表直接测量数据对比一下。
回复
jyhb-2010
2010年04月03日 11:50:58
17楼
很复杂,搞不懂了
回复
有时
2010年04月03日 20:46:26
18楼
如果LZ所述“低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右”是低压侧电压表的读数,应该检查电压采样至电压表间的二次接线,包括转换开关(如果有的话)。
回复
loveboy2010
2010年04月03日 20:59:05
19楼
俺是好学生,静等老师们答案-----------
回复
jwys81
2010年04月03日 22:40:18
20楼
呵呵,跟个贴,学习一下,这个没见过。。。。。
回复
y502x
2010年04月04日 11:14:15
21楼
学习一下
回复

相关推荐

APP内打开