有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。

有一工程,变压器10/0.4KV,运行约3个月后出现低压侧AC线电压为0,AB,BC电压均正常,A、C相电压有122V左右。请高手们帮分析分析。
雨后悠悠看晚晴
2010年04月01日 10:06:12
2楼
AC相间短路
回复
ccby
2010年04月01日 10:06:25
3楼
缺相会这样吗
回复
ccby
2010年04月01日 10:06:58
4楼
相间短路?高压没有跳。
回复
红苹果
2010年04月01日 11:05:11
5楼
:o
楼主没开玩笑吧。。
相电压怎么变成原来根号3倍了。。。
回复
lingxuct
2010年04月01日 12:06:38
6楼
电压表测量的二次线(在测A、C线电压时)开路。
回复
hero_2008
2010年04月01日 12:44:25
7楼
用的是万能转换开关吧?如果是的话就是接触不良。
回复
fjyawenwei
2010年04月01日 16:37:28
8楼
应该是AC相间有短路。那问下,你变压器跳了吗?没跳那你保护设置有问题。
回复
lhjun150212
2010年04月01日 17:17:38
9楼
这种情况基本可以确定变压器没有问题,楼主所用变压器肯定是三相三柱式Dyn型变压器,问题应该在变压器的电源侧,可能是高压L1相缺失,比如是高压熔断器熔断或断线等。

这种问题在美式箱变种经常有。根据楼主所提供的参数可以确定该变压器的系统电压要么是高,要么变压器变比调整过,以下分析均按正常情况考虑。 三相三柱式干式变压器,接线组别为D,yn11。UA、UB、UC分别是变压器一次绕组三相对地电压矢量,Ua、Ub、Uc分别是变压器二次绕组三相对地电压矢量;线电压用下脚标表示,如A相和C相间的线电压矢量是UCA,其大小用/UCA/表示,因为C相相电压沿逆时针方向超前A相相电压120°电角度,所以下脚标把字母C放在字母A前面,其它如此类推。D,yn11的“11点”表示二次绕组线电压沿逆时针方向超前一次绕组线电压30°电角度,即Uca超前UCA的电角度为30°,Ubc超前UBC的电角度为30°,Uab超前UAB的电角度为30°,如图一所示。
当二次绕组为Y形连接时,/Uac/=0有两种可能,第一种是a相和c相间二次绕组线圈断线(▽形连接时不能得出上述推断),第二种是c相和a相的电压Uc和Ua同相位、同大小,/Uac/=/Ua-Uc/=0。因为/Ua/和/Uc/等于110V,都有电压说明a相和c相线圈没有断线,即使存在断线可能性,对于变二次绕组断线的可能性也极低,所以第二种可能成立,即c相和a相的电压Uc和Ua同相位、同大小。
因为Ua、Uc同相位同大小,所以Ua、Uc与Ub间的线电压Uba=Ubc,测量电压结果:/Uba/=/Ubc/=/Ub/+/Ua/=/Ub/+/Uc/=220+110=330v,从余弦定理知道,Ua和Uc不仅同相位同大小,而且相位与Ub相位正好相反。
二次绕组相电压的矢量关系决定于一次绕组相电压的矢量关系,∵Ua=Uc,∴UA=UC,∵Ua和Uc相位与Ub相位相反,∴UA和UC相位与UB相位相反。变压器一次绕组为三角形连接,每相的相电压等于电源的线电压,即UA等于A相电源与B相电源间的线电压,UC等于C相电源与A相电源间的线电压,UB等于B相电源与C相电源间的线电压。
IC为C相一次线圈流过的相电流矢量,IA为A相一次线圈流过的相电流矢量,IAL为A相电源流进节点1的线电流矢量,∵IC∝UC,IA∝UA,又∵UC=UA,∴IC=IA;根据基尔霍夫电流定律,流入流出节点1的电流矢量和恒为零,即IAL+IA=IC,∵IC=IA,∴IAL=0,A相电源断线。

[ 本帖最后由 lhjun150212 于 2010-4-10 07:57 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年04月01日 17:33:40
10楼
楼上分析的依据不足,因高压是Δ接法,缺一相时,在低压侧应反映出二相电压偏低。而实际且是相电压正常,只有AC间线电压偏低,所以,高压缺相的可能不存在!
回复
langlihao2005
2010年04月01日 19:28:19
11楼
相间短路,不可能,若短路变压器早就烧掉了!