抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意:
⑴边柱处应设有钢筋混凝土抗震墙,无抗震墙或约束不太好时,边梁应采取增加箍筋等抗扭措施。
⑵地下室的现浇顶板厚度不宜小于180mm且不宜有较大的洞口。
⑶地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍(地下室柱子多出的纵向钢筋不应向上延伸,应锚固于地下室顶板的框架梁内),地下室抗震墙的配筋不应少于地上一层抗震墙的配筋。
⑷地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用,近似考虑地下室结构的侧向铡度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,侧向刚度比可用下列剪切刚度比γ估计(式中符号的含义见规范):
γ = G0A0H1 /G1A1H0
无论在什么情况下,我都觉得应该把地下室当成结构的一部分参与空间分析
因为:
1。无论地下室能否成为上部结构的嵌固端,都不能忽略地下室对上部的约束作用,因为在实际工程中,不可能存在着地下室对上部的侧向约束作用为0的情况(因为回填土对地下室刚度的贡献不可能为0),
2。当地下室的侧向刚度足够大,可以成为上部结构的嵌固端的时候,也只能说明其只能成为上部结构的水平方向的嵌固端,并不能成为其垂直方向的嵌固端,因为其不可能约束上部结构的竖向变形
综上所述,一个空间分析的模型,从准确性来说,带地下室和不带地下室是不一样的
2楼
一家之言,共同讨论;楼主理解有错区。
对1,理论和实际是有区别的,不要扣那点规范的计算。况且规范并不要求一定要做嵌固。。。
对2,明显有误区,贵理论在G〈〈10的前提估计是成立的。
对结论,不用质疑。
“主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰”——不敢苟同
回复
3楼
当计算满足地下室结构的侧向铡度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,即可认为地下室顶层是作为上部结构计算的嵌固部位。然后根据规范要求满足之,如板厚180、下层柱配筋为上部柱的1.1倍等。
回复
4楼
有些资料指出,地下室不一定非要二层,一层也可以
回复
5楼
最好能有两层地下室,当然满足3楼的构造措施
回复
6楼
抗规6.1.14条:......位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端界面实际受弯承载力之和不宜小于上柱下端实际受弯承载力。
另:抗规6.1.14条条文解释:地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室层数不宜小于2层............地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用.
个人认为,柱在地上一层的下端及梁柱节点两侧的梁均不允许出现塑性铰,柱两边梁承载力要高于柱。
回复
7楼
⑴ Σ梁≮Σ柱不可能实现。框架柱随N加大截面加大,抗力增加。高层F1柱往往很大。而框架梁各层受力变化不大,00处梁截面不会很大。
⑵ 00处楼板180厚无理。详“建筑结构”(副刊)2007年1月页5文。
⑶ 将嵌固端人为地定在某个水平位置只是计算的需要。计算中,B1土约束刚度=0?=3?=10?,对电算结果影响很小。注意B1抗震墙应设约束边缘构件。如嵌固端为B1底,B1土约束刚度应填0。
⑷ B1土的约束不能忽略。虽施工肥槽回填土质量不能保证,但小震(众值烈度)重现期50年、中震(设防烈度)重现期475年、大震....,彼时回填土早已密实。但目前应按“抗规”判断嵌固层位置。
回复
8楼
但是不可能都有地下两层的
回复
9楼
略懂 略懂!
回复
10楼
《高规》第5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室的顶板作为上部结构嵌固
端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
《抗震规范》第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。
主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用
提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。
对于边柱和角柱,由于只有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱
下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际
工程应用时还应注意:
(1)边柱处应设有钢筋混凝土剪力墙,无剪力墙或约束不太好时,边梁应采取增加箍
筋等抗扭措施。
(2)地下室的现浇顶板厚度不宜小于180MM且不宜有较大洞口。
(3)地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应
柱每侧纵筋面积的1.L倍(地下室柱子多出的纵向钢筋不应向上延伸,应锚固于地下室顶
板的框架梁内),地下室剪力墙的配筋不应少于地上一层剪力墙的配筋。
回复
11楼
学习很多,总结的很有用
回复