2楼
不是。
回复
3楼
可以肯定的说:不是。送风口是送风的,防火阀一般是消防是根据条件关闭的,使火情不会随风管扩散
回复
4楼
送风口上有时候也会安装防火阀的。
防火阀是一种风阀,主要是安装在风管上面,如消防风机的出口位置。
楼层的送风口,排烟口等位置。。。
回复
5楼
防火阀是一种防火辅助设备,安装于风管中间,当出现火情时能阻断风管,起到两个作用:1.不往火灾现场输送空气,避免助燃;2.阻止火源从风管往其它地方扩散。防火风口的功能同上。防火阀安装在通风、空调系统管道的相关部位上。平时常开,火灾时当管道中气体温度达到70・c时能自动关闭,同时输出阀门关闭信号,停止通风、空调系统内机,能有效阻止火势沿空调、通风管道和气流方向蔓延,保证放火分区的安全,起隔烟阻火作用。
70度的防火阀是通风机用的,发生火灾时防火阀熔断连锁关闭通风机,280度防火阀是排烟风机上的,火灾时排烟风机开启,当火灾温度达到280度时,280度防火阀熔断连锁关闭排烟风机.
280℃的为排烟防火阀,超过280℃关闭排烟风机,要与排烟风机联动!一般安装在排烟风机出口,一个风机只配一个的!
70℃的为防烟防火阀,主要是防止烟扩散,并不一定要联动风机,一般安装在空调风管上,并且数量比较多!通风机的停止主要靠消防控制中心在火灾情况下切断非消防电源的方式来实现!
回复