求教各位指点,监理验收施工现场临电时指出现场一级柜到二级箱必须要保证一箱一闸,即一级柜内一个开关只允许符合一个二级箱,请问临电验收规范有这一条吗?
求教各位指点,监理验收施工现场临电时指出现场一级柜到二级箱必须要保证一箱一闸,即一级柜内一个开关只允许符合一个二级箱,请问临电验收规范有这一条吗?
2楼
补充一下,比如现场现在4#6#8#三个二级箱从一级柜内送电至4#二级箱,再从4#返至6#,6#返至8#,这样符合要求吗?相当于这3个二级箱从一级柜出来是同一个回路
回复
3楼
很急 请指点
回复
4楼
你这样应该是不可以的,监理说的合理
回复
5楼
这种做法确实不合理,确实是一对一的详见【施工现场临时用电安全技术规范JG146-2005】
回复
6楼
确实是一对一的详见【施工现场临时用电安全技术规范JG146-2005】
回复
7楼
谢谢各位了 小弟受教了
回复
8楼
JGJ146-2005里面8.1.3里每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。这一条应该是指开关箱(即三级箱)啊,没有针对一级柜到二级箱啊,这样理解可以不?还有三级箱是完全按照规范要求的一机一闸设置的。 小弟不是很专业,接触这个也不是很久,希望高手指点一下。
回复