市政供电与普通厂房供电的区别请教
lixiaoxin1983
2010年03月30日 17:01:26
只看楼主

现做一污水处理厂,市政项目,因之前做的都是些钢厂的供配电,涉及市政方面的很少现有一些疑问:1.一般污水厂都设置一综合楼,请问综合楼的供电有什么特殊要求,综合楼是否单独计量还是和其余工艺设备总计量2.一般市政项目很少上高压电机,是不是考虑到市政供电供电容量分散,高压电机启动压降大啊,一般如何考虑另外就是想问下还有没有其余的特殊要求

现做一污水处理厂,市政项目,因之前做的都是些钢厂的供配电,涉及市政方面的很少
现有一些疑问:
1.一般污水厂都设置一综合楼,请问综合楼的供电有什么特殊要求,综合楼是否单独计量还是和其余工艺设备总计量
2.一般市政项目很少上高压电机,是不是考虑到市政供电供电容量分散,高压电机启动压降大啊,一般如何考虑
另外就是想问下还有没有其余的特殊要求
免费打赏
lixiaoxin1983
2010年04月02日 20:33:42
2楼
怎么没人回答啊
焦急等待中
回复
fys_funk
2010年04月06日 18:14:19
3楼
1.一般污水厂综合楼按办公楼设计,大部分设中控室,属二级用电设备。
2.没错,市政一般容量小且分散,不用高压电机。
回复
亚松
2010年04月15日 11:03:48
4楼
市政电气,看水厂处理规模,大的话也有用高压电机的。几十万吨的水厂比较少。基本被大院做了(华北院、东北院)
回复
亚松
2010年04月15日 11:12:16
5楼
水厂为二级负荷。综合楼设中心控制室。有工控机,打印机。交换机,投影仪等设备。
回复
lingyun_zhi
2010年04月18日 19:39:32
6楼
1.水厂污水厂一般高压计量(电业部门要的电度计量),低压侧做计量(厂内自己的管理计量)、主要回路装表(多功能表或电流表,一般做电流表)综合楼电源只是低压配电的一个回路。
2.高压电机是看单台水泵的容量,水厂一般是送水离心泵,污水厂一般是排放泵(不是排海,或几十公里的话,流量小、扬程,功率自然小,就不会用高压电机)。单台容量400~500kW,多台,肯定要高压。(要不变压器容量会选很大,即使2台以上变压器)是否直起,就要知道给水厂、污水厂供电的变电所的变压器容量、距离、供电线径其他参数计算。
回复
chuxuedianqi
2010年05月02日 17:30:22
7楼
一般的、供电部门会要求综合楼设计量子表(计费用的),其他的自己参考看一下最新版的给排水设计规范吧,里面提到了一些电气方面的要求,呵呵,自己看了印象深点
回复
bdliuhj
2010年05月09日 08:29:49
8楼
学习了
回复
yongzhian
2013年12月23日 21:08:38
9楼
目前也在做市政供电,不过是道路,给不了你参考意见