有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!
有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!
12楼
首先我觉得楼上几位的高见果然厉害,但是大家有没有考虑到在室外用水量达到40L/S时,市政给水管网的水量够么???这个是很重要的问题,其次如果像楼主所说的,“我准备把室外管网连成环状,然后设两个进水管,再用倒流防止器,供水应该是很安全了,如果考虑补水:DN150,v=1.5m/s,Q=25l/s左右,可以很大程度上减小水池的容积,这很难得啊!!!! ”首先消防水池还有一个作用就是给消防车取水来用的 ,所以消防水池里面要储存室外消防用水量的,体积为:((30+40)*3+40*1)*3.6=900M3 然后分2个消防水池来储水,水池之间做连通管。还有 ,只要一个消防水箱就够了在宾馆的楼顶设置就行了。
回复
13楼
既然屋面水箱距离很长,可以设置两个水箱(总容积为18方),水箱出水管连在一起。
至于室外管网能否满足,要看市政压力及2个进水管大小(消防流速不大雨于2.5M/S)通过计算而定。还有屋面要设消防增压稳压设施(尤其是自动喷淋系统)
回复
14楼
取二者之大者,室外消火栓用水量可根据室外管网供水情况而定,大多情况不用啦,至于屋顶水箱用一个18方就行啊!
回复
15楼
多谢多谢!!!
听了大家的意见,我自己认为
(1)在供水比较安全的情况下考虑补水,V=(30+40-25)×3.6×3+92=580立方,分两格,中间设两根连通管
(2)屋顶水箱两边都设一个为好,因为中间是一层的裙楼,如果设一个,管道无法从空中跨越,宾馆屋顶的出水管还要下到地面再上办公楼,很费事!宾馆18立方,办公楼12立方.
另外我想问一个很菜鸟的问题:通常说的屋顶水箱容积有6,12,18立方三个规格,这是室内消火栓和喷淋用水之和吗?在书上看到计算时候是单指室内消火栓10min用水量,在讲到喷淋系统时又举例算了一下10min喷淋的用水量,那岂不是用6,12,18+喷淋用水量了?
高手赐教!
回复
16楼
新手就能有这个做,羡慕啊。
回复
17楼
是啊,想想自己毕业到院里都快两个月了,
还没搞过一个工程呢,
师傅总是叫我看书,
整天看书多没意思啊
有事做是好事啊,
回复
18楼
感谢大家的帮助,明天就要写这个项目的设计初步说明了。
另外还有一个很晕的事:::
我说的是17F宾馆和11F办公楼的情况是负责设备专业的工程师告诉我的,
昨天拿到设计任务书,
才知道他说错了,
应该是11F宾馆和17F办公楼,中间是3F的裙楼
消防水量没有什么改变
但不知道火灾延续时间是不是变了
我在规范上查也不知道是属于哪种情况
希望各位高手可以按我说的继续讨论
设计中有什么困难也请大家多多指点!!!!
谢谢!!!!
回复
19楼
哥们,稳当点!你这是在做设计!你们公司没有条件接受制度吗?以后这些都得留底!省的你做了大半天,其他专业告你这是错的!你到那那儿都得下雪!
记得保护自己虽然给排水只是个辅助专业!
回复
20楼
难到没有师傅带吗?
这样的工程怎么也得算是一类建筑,应该是甲级院做的项目,这里面做给排水应该不止一个人吧!
在在线里等人家回答问题很慢,有时候双方都表达不清楚,容易出现误差......
回复
21楼
五楼说的有道理
而且可以考虑补水,消防水量按两者最大计算.
回复