有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!
有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!
22楼
按大的取,室外消防用水量由市政水直供
回复
23楼
同意!!!
http://co.163.com/forum/content/90_169081_1.htm
回复
24楼
《低规》中有在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减补水量的说法,但《高规》中是没有考虑补水的。这样的高层建筑应该让市政自来水部门给两个市政给水管接口的。然后室外消火栓在室外环网中设置,在消防水池设计中不考虑室外消火栓用水量。
回复
25楼
消防水池壁与建筑墙壁的间距有规范吗?
我翻了书都是说生活水箱的
我的这个地下消防水池刚好占满地下室
但是强条规定不能用建筑物本体作为水池壁.
回复
26楼
新手就能做这样的工程,我干了三年了,还没干过这样的工程呢,真是张见识呀,谢谢大家的精彩评论!!
回复
27楼
不能用建筑墙面来做池壁的,好象也没有具体的说两者之间距离是多少的吧
回复
28楼
同意三楼的说法
回复
29楼