L形建筑,两边塔楼的消防水池容量讨论
jacky_lzj
jacky_lzj Lv.2
2005年08月10日 21:00:34
只看楼主

有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!

有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!
免费打赏
little_strong
2005年08月14日 11:23:52
22楼
按大的取,室外消防用水量由市政水直供
回复
phosgene7
2005年08月14日 13:30:35
23楼

同意!!!
http://co.163.com/forum/content/90_169081_1.htm
回复
gxh1119
2005年08月14日 14:31:37
24楼
《低规》中有在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减补水量的说法,但《高规》中是没有考虑补水的。这样的高层建筑应该让市政自来水部门给两个市政给水管接口的。然后室外消火栓在室外环网中设置,在消防水池设计中不考虑室外消火栓用水量。
回复
jacky_lzj
2005年08月14日 15:41:54
25楼
消防水池壁与建筑墙壁的间距有规范吗?
我翻了书都是说生活水箱的
我的这个地下消防水池刚好占满地下室
但是强条规定不能用建筑物本体作为水池壁.

回复
meilifengxing
2005年08月14日 18:16:33
26楼
新手就能做这样的工程,我干了三年了,还没干过这样的工程呢,真是张见识呀,谢谢大家的精彩评论!!
回复
meilifengxing
2005年08月14日 18:20:43
27楼
不能用建筑墙面来做池壁的,好象也没有具体的说两者之间距离是多少的吧
回复
meilifengxing
2005年08月14日 18:23:05
28楼
同意三楼的说法
回复
jacky_lzj
2005年08月16日 13:03:06
29楼
我毕业在浙江的施工单位呆了一年,
虽然工资还算可以,
但是实在没有什么意思,就回武汉了,
因为我在武汉读的大学,这里是我的主场!!!
还算是运气比较好,
有个甲级设计院做水的走了要补充一个,当然是要有经验的,
我没有经验,但在面试时和设备工程师聊的比较投机,乱七八糟的谈了很长时间,
最后就要我了,还给我在外面请了一个有经验的把关.
来这一个多月了,开始很惶恐害怕,
生怕拿到工程不会做,
于是天天看书看规范,从网上下图纸,
现在终于有了眉目了,
真诚感谢:网易给排水给了我们这么好的一个交流平台!!
     也感谢很多大虾给了我建议和指导!!
来日方长!!!后会有期!!
回复
wwcq
2005年09月16日 16:23:38
30楼
你们单位可真够大胆的,这样一个工程交给新手做。建议你在做初设和施工图的过程中与那位把关的工程师商量一下,免得做无用功。
回复

相关推荐

APP内打开