L形建筑,两边塔楼的消防水池容量讨论
jacky_lzj
jacky_lzj Lv.2
2005年08月10日 21:00:34
只看楼主

有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!

有一个L形建筑,两边的塔楼分别是11层的办公楼(二类公建)和17层的宾馆(一类公建),中间连接裙楼是餐厅和厨房,方案确定统一在办公楼地下室做水池,那消防水池容积岂不是V办公楼+V宾馆,算了一下,巨大无比,别人告诉我按一类公建算,我是新手,不知道这是不是有规范,谢谢了!!
免费打赏
ldsun
2005年08月10日 21:04:46
2楼
消防水量应该是取二者中较大者吧。
回复
jacky_lzj
2005年08月10日 21:06:27
3楼
室内40L/S,室外30L/S
延续时间3h
V=(30+40)×3.6×3=756M3(忽略进水,还没有加上喷林的体积)
也很大了!!!!
我很疑惑和郁闷!!!!
回复
phosgene7
2005年08月11日 00:48:42
4楼
1.按两者水量大者来确定,这个道理和高层建筑及其裙楼一个道理。消防系统重在看你保护的对象在同一时间会发生几起火灾。显然你所说的应该是一起。
2.但室内外的消防水量的判定应该依据整个建筑物的容量来考量。
3.依据高规7.2.2注“建筑高度不超过50米,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内.外消防用水量可按本表减少5L/S 。”这样也许你能减少一些,关键你要复核建筑物的高度。
4.也许你刚做高层的消防系统,一般而言水量都不会小的。所以为什么有些高层就扣在99.8m什么的。
5.对于定义为一级公共建筑你可以再与建筑专业讨论一下,还要具体结合附近建筑物,市政设施,本建筑自身防火等级(passive fire protection)这都会影响到我们消防系统的设计容量和费用。
6.可以考虑生活给水与消防水合用一个水池。我估计同样市政管网压力也不够。这样完全解决了你的担忧,且对防止消防死水发臭。
这是本人一点愚见,仅供参考。
回复
applan
2005年08月11日 08:05:54
5楼
楼上第三条满足不了目前楼主的条件,第六条和规范有冲突。
需要楼主结合楼的实际情况再考虑。
你可以参照技术措施,P157,同一时间火灾次数表
回复
ylw94
2005年08月11日 09:56:56
6楼
可以考虑生活给水与消防水合用一个水池??
现在是不允许的。

回复
phosgene7
2005年08月11日 11:34:14
7楼
“消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。”
在设计时考虑适当的措施就可以。比如液位计、虹吸破坏等。抱歉我说的不够准确,一般是生产用水,冷却水等。
回复
zzd7789
2005年08月11日 12:26:32
8楼
两者取最大就行了,室于室外,我想该建筑应该靠主干道(一般都有室外消火栓).所以室外的用水量就没必要储了.
回复
nickywater
2005年08月11日 16:55:13
9楼
消防水量应该是取二者中较大者(即宾馆),室外消防水量若市政完全满足,可以不考虑室外部分,但高规中规定不能考虑补水。消防水池有效容积=室内消火栓水量*3h+喷淋水量*1
回复
angelcao
2005年08月12日 09:26:10
10楼
室内消防用水量取二者较大的计就得了。不要同生活合用水池!
回复
jacky_lzj
2005年08月12日 09:50:26
11楼
谢谢各位高手的指点,真是仁者见仁,智者见智啊.但是我还是有点不明白
1),9楼说的不能考虑补水,这在高规的哪条规定里?我准备把室外管网连成环状,然后设两个进水管,再用倒流防止器,供水应该是很安全了,如果考虑补水:DN150,v=1.5m/s,Q=25l/s左右,可以很大程度上减小水池的容积,这很难得啊!!!!
2),还要问重要的一个问题:考虑建筑群一处着火,10分钟消防水量高位水箱是统一设一个还是两个塔楼都设(两塔楼距离80m左右)??????