消防水量计算问题
bonnie1984
bonnie1984 Lv.2
2010年03月30日 15:31:28
只看楼主

厂区有一个体积大于5000m3的厂房,按照建规室内消防水量应为25l/s。请问计算室外消防水量的时候,是否还要考虑该建筑。 还有建规说消防水量应为室内与室外消防水量之和,这个是对于单个建筑,还是说的整个厂区。室内的消防水最大量是一个建筑,室外的消防水最大量又是另外一个建筑该如何处理。。。。。。:) :) :) :) :) 谢谢大家!!!

厂区有一个体积大于5000m3的厂房,按照建规室内消防水量应为25l/s。
请问计算室外消防水量的时候,是否还要考虑该建筑。
还有建规说消防水量应为室内与室外消防水量之和,这个是对于单个建筑,还是说的整个厂区。室内的消防水最大量是一个建筑,室外的消防水最大量又是另外一个建筑该如何处理。。。。。。:) :) :) :) :)
谢谢大家!!!
免费打赏
bonnie1984
2010年03月30日 16:25:20
2楼
大家帮帮忙!!
回复
zamon_1982
2010年03月31日 21:21:28
3楼
消防水量肯定是假定一幢建筑发生火灾需要灭火所需要的水量,当然是一幢单体的室内外之和了。
回复
goodjzw
2010年04月01日 08:54:24
4楼
有水池的不考虑室外,室外由市政
回复
bonnie1984
2010年04月07日 10:35:02
5楼
谢谢
回复
geipaishui188
2010年06月05日 11:06:05
6楼
回复