排烟时采用的是铝合金百叶风口,审图的说 :应设置风量调节阀我被晕倒了................
排烟时采用的是铝合金百叶风口,审图的说 :应设置风量调节阀
我被晕倒了................
12楼
大家讨论的十分激烈,学习了不少东西,也正需要这些东西,希望大家有这方面经验的继续发言!
回复
13楼
仅用于排烟的时候最好也要加风量调节阀,避免因为风道各支路阻力相差太大,导致一些风口排烟量过大,另一些风口排烟不畅
回复
14楼
如果只是排烟系统的话,没必要加调节阀。因为一般单独的排烟系统,都是采用常闭式的,远控开启。只有在该防烟分区着火时,开启相应防烟分区的排烟风口。风量也只是同8楼所说的所负担最大防烟分区120
回复
15楼
审图的可能会考虑排风:lol
回复
16楼
05的那个图集 全名叫什么??
执行器好像好难买到这种的
回复
17楼
审图还是审吐?
回复
18楼
其实也不用诋毁审图者,人无完人,技术也有更新,多看人家的长处,总比抓着短处要好,多虚心学习,取百家之长啊。
学习中
回复
19楼
学习了,以后设计的时候得注意下这个问题了:)
回复
20楼
估计审图的认为你的还有平时通风用。
回复
21楼
请问一下,排烟系统兼平时排风用时是应该按照排烟量还是排风量来计算,从而选取风机的?
回复