排烟时采用的是铝合金百叶风口,审图的说 :应设置风量调节阀我被晕倒了................
排烟时采用的是铝合金百叶风口,审图的说 :应设置风量调节阀
我被晕倒了................
2楼
我也晕
回复
3楼
你问问他,排烟风口为什么应设置风量调节阀
回复
4楼
也有理由的啊,我会回答,避免排烟风口超速
回复
5楼
呵呵,如果排烟系统和平时通风系统合并的话,为了满足平时水力平衡的要求,一般设置调节阀。
但审图曾经建议我们取消,他们担心误操作,导致无法实现排烟功能。
呵呵,众说纷纭呀!!!
回复
6楼
误操作可以防范的,比如调节完成后卸下调节手柄。
回复
7楼
反正不是他们做 加个对他们没损失
回复
8楼
排烟和排风合用的时候是需要加调节阀的,要不怎么调节通风时候的风量,一般只有排烟系统的时候是不需要的,因为算的时候只按照最大防烟分区的120算的,就是说最多考虑两个防火分区着火时的排烟量,故只是排烟的时候不需要装,风口装成常闭式排烟口就可以了。
如果是排烟通风合用的系统的话,我建议你加排风排烟防火阀(具有两个执行器的阀,05系列图集上有,一个阀实现两种功能,)
[
本帖最后由 ziwei_feixiang 于 2010-3-31 16:46 编辑 ]
回复
9楼
看来那些事故都是审图的造成 的:lol
回复
10楼
审图的现在提出来的问题越来越。。。
我们这边有一个审图的提出来的问题自己都不知道怎么回答 晕了。。。
回复