12楼
关于这个问题我没有和华东院的人讨论过,很多人在空调机的出风口设消声静压箱,华东院禁止的是这个现象,因为我也不这么做,都是空调机出口接变径,后接消声器。我想一来消声静压箱消声量极其有限,而来静压损失太大。
对于有些特殊的风口上设的静压箱,这是允许的。
回复
13楼
静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
二、计算方法 什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,空气调节设计手册P601也不说了。收录网友言论仅供参考!
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(据说数值是从约克设计手册上搞来的,是估算。
2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m
3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧
5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。
6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。
回复
14楼
学习了
回复
15楼
感谢YANG1103的详细回复,这是我的薄弱环节。
回复
16楼
13楼的回复最早是一个叫fabulous的版主首发于空调制冷网。
这个对于一般噪声要求不高的项目尚可以参考,但对于影剧院、大型会展中心,大家还是要慎重。
[
本帖最后由 toplhc 于 2010-5-25 23:31 编辑 ]
回复
17楼
很详细的解答,谢谢了。
回复
18楼
学习 学习了
回复
19楼
同意8楼和13楼的解释,而且有的情况不使用静压箱几乎无法布置,我们设计时有的审图人员也不建议做静压箱,理由就是阻力大,但把设计情况解释一下时,他也没辙,只能用静压箱。
回复
20楼
静压箱的宽度,除去风机的宽度,风机的两侧,要大于风机的一半,才好,这样风机才能发挥最大的风量
回复
21楼
呢如果是直的管道怎么办,不做风速很到 噪音不是也很大 怎么解决
回复