TN-S系统三相负荷不平衡造成三相相电压不平衡但为什么线电压也不平衡啊,

TN-S系统三相负荷不平衡造成三相相电压不平衡但为什么线电压也不平衡啊,
免费打赏
zzdlm_cn
2005年08月12日 09:26:26
12楼


现在说的三个线电压是否平衡的问题,也就是说三个线电压如果用电压表来测量是否相等的问题!
回复
macerxue
2005年08月12日 23:31:13
13楼


为什么线电压不平衡?
回复
gaigaizj
2005年08月13日 12:44:26
14楼
三相负荷不同,但可能补偿采用取样是一相导致不平衡.
回复
liufangping
2005年08月15日 12:10:58
15楼
负荷不平衡造成使中性点产生位移,造成相电压不平衡,按理论计算线电压中无零序分量,线电压的幅植应该是平衡的,我的疑惑是为什么线电压不平衡?
回复
shf2100
2005年08月16日 19:30:56
16楼


  三根相线(火线)与中性线之间的电压,称为相电压。我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间的电压为220伏。

  三根相线彼此之间的电压,称为线电压。在对称的三相系统中,线电压的大小是相电压的1.73倍。在我国的低压供电系统中,线电压为380伏。
回复
wuqiurui
2005年08月19日 23:26:36
17楼
我觉得从理论上讲,因为是中性点直接接地系统,如果忽略线损的情况下,线电压应该是平衡的,相电压也应是平衡的。
考虑线损造成的压降,因为三相线电流不相等,造成线电压不相等也是有可能的。但是,要看三相电压相差多少,是不是合理值。这可以测量三相分别的电流,计算出三相的阻抗,来计算出来。
如果相差太大,则要考虑线路的问题,中性线是不是断了?如果没断,要看电缆是否出现了破损,虚接等情况,因为电缆虚接或是断股也会出现电压不平衡的问题,甚而我遇到过因此电机反转的情况,所以,遇到问题不仅从理论上找原因,还要考虑好多实际的情况。
祝你找到问题的原因。
以上仅个人观点,不确之处请原谅。
回复
freewangdh
2005年08月20日 10:25:08
18楼
相电压既然都不平衡了,那么线电压肯定也不平衡阿!
U线=1.732*U相
回复
whb1968
2005年08月20日 17:34:09
19楼
由于负载电流的大小(负载功率大小不同)及相位(负荷性质不同,负载功率因素不同)在相同的输配电网络阻抗上引起的压降的大小及相位不同,使得负载处等各相电压的大小及各相电压的相位发生变化,相电压大小不一定相同,相角也不再是各自相差120度了,相应的线电压也不平衡啦。
回复
wuqiurui
2005年08月23日 19:32:24
20楼
另外,还有一个问题,变压器进线电压和出线电压平衡与否也应考虑。
祝你找到问题的原因。
以上仅个人观点,不确之处请原谅。
回复
hvver
2005年08月23日 21:50:46
21楼
嗯,我想还是实际情况造成了线电压的不平衡,我们做工程更多的应该联系实际,我觉得还是下现场找原因,这样讨论也是浪费时间,有些问题光说理论全无用处。
回复