求教地下室通风的方法和最廉价设备
hehuawei88
hehuawei88 Lv.2
2010年03月28日 22:14:15
来自于通风排烟
只看楼主

地下室一千平米,长50m*宽20m*高4m,长的一面半边有5个采光窗(高0.3m*1.5m),求一最佳方案。谢谢!!!

地下室一千平米,长50m*宽20m*高4m,长的一面半边有5个采光窗(高0.3m*1.5m),求一最佳方案。谢谢!!!
免费打赏
snail_yin
2010年03月29日 09:02:07
2楼
通风系统的设计和功能、平面布局有直接的关系,在这些不了解之前,也就很难确定合理的通风方法。
至于最廉价的设备就是自然通风,呵呵。
回复
hehuawei88
2010年03月29日 11:24:27
3楼
长50m*宽20m*高4m,
长的一面半边有5个采光窗(高0.3m*1.5m),
这样还不够清楚,非要画张4条线和长的一面有5个采光窗平面图!!

当然地下室有进出口,不管是送风还是排风,我都不想走进出口。风筒走采光窗不可以吗?希望能给点意见或是用多大量的通风设备,大的设备自然声音也大,用功率小点的分开安装可行吗?
回复
cnbbzz
2010年03月29日 11:44:43
4楼
功能呢?2楼说的非常正确
回复
hehuawei88
2010年03月29日 12:23:03
5楼
楼上说功能,是不是说做什么用?
可能是做商店或是网吧。
回复
hehuawei88
2010年03月29日 21:00:26
6楼
哎!!是我不会说还是更本说的不对?怎么没人说个简单的方法。。。。。太失望了!!!!!!!
回复
snail_yin
2010年03月30日 08:54:21
7楼
我不知道楼主是什么专业的?我就简单说说吧。
1、功能的影响:功能直接影响通风量的大小,不同功能人员密度不同、所需要的新风量也不同。
2、平面布局:由于气流组织的合理设计要求,平面布局对风管系统的设置影响很大。如果为大开间,风系统相对简单,设个风机在一侧排风,另外一侧补风,可以利用现有的外窗。如果分了很多小隔间的话,就需要至少排风系统在每个房间设置排风口,而把有限的外窗设置在公共区域,进行补风。
不知道楼主理解没有。
另外,按楼主所说的功能,注意防排烟系统的设计。
回复
hehuawei88
2010年03月31日 11:57:26
8楼
谢谢小豆丁!!不像有的回帖的,只是几楼几楼说的正确或同意楼上的,要不就是顶!说完就没事了......本人认为,个人要有自己对发帖的看法或建意。
就地下室一千平米,长50m*宽20m*高4m,长的一面半边有5个采光窗(0.3m*1.5m),求一最佳方案。是一大开间,使用者要开网吧。
如果开网吧,风机在一侧排风(可以利用现有的外窗),另外一侧补风(加风管延伸到另一侧没有采光窗里面一点)就可以了?可以的话,要用多大的补风机和排风机?补风机和排风的比例是多少?
在此非常感谢能有进一步的回答!!!
回复
snail_yin
2010年03月31日 14:22:34
9楼
根据楼主的进一步描述,我的意见如下:
1、我没有做过网吧,但网吧的特点是人多、设备多,散热量较大。需要较大的通风量,建议楼主在满足人员新风量标准(30m3/h)的条件下,考虑通风散热(如果有空调系统,可不考虑)。
2、采用外窗自然补风的时候,自然补风口的风速应不大于0.5m/s,楼主的窗户肯定不够用,因此,排风和补风均需要设计通风设备。
3、由于是大开间,通风口的设置需要考虑合理的气流组织。建议一侧长边设置送风口,一侧长边设置排风口。
4、外窗开启面积已经不满足建筑面积2%的自然排烟要求,应设置机械排烟系统。
就说这么多了。
回复
bruce9192001
2010年04月01日 09:56:28
10楼
求教地下室通风的方法和最廉价设备, 楼主都不考虑安全性的问题吗:L
回复

相关推荐

APP内打开