本人分析这类问题产生主要原因有:1、梁底保护层垫块放置过少,梁过大过导致垫块破碎也有原因;2、钢筋绑扎完后下了一场雨,导致生锈,并粘附于模板上。(钢筋为三级钢,特别容易生锈)最好能不进行剔凿,对露筋位置处理。版主友情提醒:大家还可以看看21楼
本人分析这类问题产生主要原因有:
1、梁底保护层垫块放置过少,梁过大过导致垫块破碎也有原因;
2、钢筋绑扎完后下了一场雨,导致生锈,并粘附于模板上。(钢筋为三级钢,特别容易生锈)
最好能不进行剔凿,对露筋位置处理。
版主友情提醒:大家还可以看看21楼
12楼
这样的钢筋还能满足设计强度要求吗?
我觉得是不是需要加固啊?
这个是地下室顶板吗?
回复
13楼
图上有几个地方痕迹很清晰,可以局部敲开一点点看看是不是有露筋,如果很明显是保护层厚度不够那就都敲开看看是不是都有问题
如果是这样的话那的确就需要除锈加固了~
回复
14楼
如果只是下雨引起的锈蚀剥落至模版,应该锈迹不是规则的条状,或者应该是比较宽散的模糊状。所以我认为主要i原因还是保护层较小,垫块间距较远,加之钢筋锈蚀引起。
回复
15楼
我认为是保护层过小和本身钢筋锈蚀就比较严重引起的,在模板还没拆除的时候,模板表面湿度大,锈蚀渗透,从而显示出好像露筋,建议凿开表面进一步观察
回复
16楼
应该是锈迹与保护层偏小两者共同作用导致,光是保护层偏小主筋很少这样锈蚀的,有箍筋在前面嘛。。
可能是施工难度大或者其他原因导致工期拖延,钢筋在浇筑前就严重生锈,且放置好的垫块被部分破坏,导致保护层偏小,局部箍筋外露。
个人认为刷一层水泥浆就可以解决问题,注意水泥浆配比,最好与混凝土同强度且加胶,保证粘结力
回复
17楼
对于这样的施工水平,理应声讨
应加强管理,坚决杜绝这样的事情发生
管理关系质量,质量关乎生命
现在的处理方案理应首先验算结构的安全性,
然后再做相应其它加固处理
回复
18楼
这样一般不用处理,刮腻子时可以掩盖,再说腻子是呈碱性的,对钢筋有一定的保护作用
回复
19楼
问题可以出现一次,但不可以出现多次。
现在项目部高度重视,改进了施工方法。
希望在以后的问题中避免这种情况,也希望各位同行吸取教训。
回复
20楼
用钢筋扫描仪检测后,根据具体情况定处理方案。
回复
21楼
下排钢筋有点偏上,受力有些降低,钢筋绑扎完成,及时验收,浇筑砼。
回复