防火阀与墙之间的风管应该用多厚的钢板做?
xiefy_1981
Lv.3
2005年08月09日 22:48:25
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
防火阀与墙之间风管的钢板厚度是不是要比防火阀后的风管厚一些,具体用多厚的钢板做呢?
防火阀与墙之间风管的钢板厚度是不是要比防火阀后的风管厚一些,具体用多厚的钢板做呢?
免费打赏
freemanjin
2005年08月10日 00:48:09
2楼
按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm,防火墙两侧各2
m范围内的风管应采用不燃材料保温。
回复
hust-ganjj
2006年02月08日 17:21:52
3楼
防火阀不好装在墙上吧?
回复
wgj1207
2006年02月09日 09:40:21
4楼
防火阀不是装在墙上啊,还是在风管上。
回复