如题。应该说也是双电源,可是因为柴油发电机平时不启动,所以没办法满足末端切换都带电的问题,该怎么解决?如果带电源两台变压器又该如何配电来实现末端切换两路电源都带电的问题呢?
如题。应该说也是双电源,可是因为柴油发电机平时不启动,所以没办法满足末端切换都带电的问题,该怎么解决?如果带电源两台变压器又该如何配电来实现末端切换两路电源都带电的问题呢?
2楼
发电机可以设置自投自复,当市电停电时,未端给个信号发电机使发电机自动起动.......
回复
3楼
我觉得应该2回路市电加柴油才满足一类电源
回复
4楼
我们这里一类负荷要求要双电源的供电的基础上客户必须具备应急电源即发电机。
回复
5楼
他说的一类负荷是一级负荷吗?
回复
6楼
不能满足一类负荷的设置要求,
JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;
那你必须要设未端切换才行
回复
7楼
不好意思,只看一回贴,没注意楼主的问题,因为楼主没有说明负荷的要求???????????
回复
8楼
只是普通一类负荷的话 只要双电源就可以了 主要是发电机启动的时间能够满足负荷供电连续性就可以了 很多一类负荷供电双市电源都是使用手动联络开关的了 所以我认为没有问题
回复
9楼
兄弟看看这个:
回复
10楼
楼上的 图片出自哪本书?
回复
11楼
查<
<高规>
>................
高规>
回复