改造项目设计问题
joycepang
joycepang Lv.6
2010年03月27日 12:04:27
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位大侠哪!一改造项目,原有系统设3台250冷吨的冷水机组给一药用设备生产大楼使用,但是一般只开2台机组供冷,另一台作为备用。一二次泵系统,不过都是定频水泵,单对单的系统,三台冷冻泵分别对应三台冷水机组,二次泵也是3台。一二次水泵之间设有大型地下储水箱,去工地看过,就是地下挖了一大个坑,1000立方米的储水坑,保温也不咋地。3 x 一次冷冻泵CWP: 37.8 l/s, 22kW, (大概是28m的压头);

请教下各位大侠哪!
一改造项目,原有系统设3台250冷吨的冷水机组给一药用设备生产大楼使用,但是一般只开2台机组供冷,另一台作为备用。
一二次泵系统,不过都是定频水泵,单对单的系统,三台冷冻泵分别对应三台冷水机组,二次泵也是3台。一二次水泵之间设有大型地下储水箱,去工地看过,就是地下挖了一大个坑,1000立方米的储水坑,保温也不咋地。
3 x 一次冷冻泵CWP: 37.8 l/s, 22kW, (大概是28m的压头);
3 x 二次冷冻泵CWSP:60.8 l/s, 55kW (大概是54m的压头);
详细系统请参见附件图纸。个人认为很少见到这样的系统设计。

先放个储水箱图片上来


夏季状态,经现场查看,发现2台运行的机组都在满负荷状态运行(100%),机组进出水温为14~6.8摄氏度;
储水箱侧储水量太大,而且保温不好,现场测得水箱内温度平均为12度多。一次冷冻泵将6.8度的冷水送至水箱,而二次泵从水箱内抽出的冷冻水(温度上升至10度左右)供至分别位于新楼和旧楼内的风柜。新楼有8台风柜运行, 旧楼也有8台风柜制冷,风柜侧冷冻水供水温度计显示10度左右的温度,回水差不多14度左右。

针对此项目业主打算将此1000立方米的储水坑拆掉,然后设计使用分集水器来向新旧两楼提供冷冻水。但是会担心由于省略掉1000立方米的大储水箱,会导致冷水机组频繁开关机。不知道各位有什么好的建议呀?

请大家多多指教,谢谢了!!
196492b791ca8a1ce139.zip
799 KB
立即下载
免费打赏
joycepang
2010年03月30日 15:39:53
12楼
附件是RAR文件,里边包含两个AutoCAD图
回复
kaking
2010年03月30日 16:54:15
13楼
打不开....没办法帮到你 了
回复
joycepang
2010年03月30日 18:34:03
14楼
是AutoCAD打不开吗?
回复
libo2000
2010年03月30日 22:17:55
15楼
还没看图,首先单就那一次、二次泵的扬程来看,那么小个项目竟然需要这么大扬程????肯定狗屁设计。
----留个记号先!
回复
libo2000
2010年03月30日 23:01:05
16楼
系统图比较简单,看不出多少名堂。
这个小项目,撇开自控这块的改造,一个28m的常规一次泵系统应该就可以胜任了。当然,必须先核算各环路阻力。
1k m3的水池,2一次泵得开4小时才能将其循环一次。大概等水池温度达到7~8度的时候,也该下班了吧?。。。。。
=============
>> 测得水箱内温度平均为12度多。一次冷冻泵将6.8度的冷水送至水箱,而二次泵从水箱内抽出的冷冻水(温度上升至10度左右
==============
可充分得出该水池很大程度上只是起到混合升温作用,并没有完全做到蓄冷的作用----该水池内的水并没有充分循环,便给二次泵直接抽走了。巨浪费。
54m扬程的二次泵超级浪费,更想不通的是二次泵竟然加大流量,增加二次侧水系统的管道尺寸,增加环路阻力。
超级想不通,或许自己能力低下,无法理解其深意----是否因为二次水温升高,为保证末端制冷效果而降低设计温差???
一台250RT主机,算其COP = 5.0,其耗电175 KW,按常规设计做,仅需要28m扬程的一次泵即可。
现完全增加一台55kw的二次泵,综合主机(算上二次泵能耗)的COP = 3.81,综合效率差距太大----还没算上冷水温升的损耗呢。
当然,这仅仅是理论COP比较,应该比较的是系统的综合部分负荷性能系数(IPLV)才更准确。

利用水池或蓄冷罐来蓄冷是很好的一个节能方式,一可避免主机频繁启动,二可充分避免主机低峰低效运行。
我认为该项目可部分保留此设计方案,建议用适当大小的蓄冷罐----不过自控稍微麻烦点。

[ 本帖最后由 libo2000 于 2010-3-30 23:11 编辑 ]
回复
sxxamagie
2010年03月31日 10:48:47
17楼
是水蓄冷系统吧
回复
joycepang
2010年03月31日 22:00:27
18楼
对,是水蓄冷项目,不过看来水还没来得及蓄冷起来就被二次水泵给抽走了。。。。
感谢libo2000的建议,很有道理啊。
这个项目是1991 年左右设计的,很早的项目,空调是24小时不间断供冷的。
请问一下Libo2000,对于这个项目的改造,若是我重新根据现场情况计算水泵的扬程,并选择合适的水泵,另外缩小蓄水箱的容量,二次泵设计使用变频器会好吗?
回复
xintaidingfeng
2010年03月31日 22:24:13
19楼
谢谢楼主的分享:)
回复
goodjzw
2010年03月31日 22:35:07
20楼
附件打不开
回复
libo2000
2010年04月01日 21:20:37
21楼
二次泵设不设变频得看你末端是否有较大的起伏,如果末端变化不大的话,则没太多意义。
如果你的空调主机24h不停开启的话,则水池储备完全可以减少很多----此时水池仅仅是为了避免主机频繁启动。
蓄冷的目的是削谷平峰,既然24h不停开启,哪有峰谷可削可平的?
我不是高手,没有太多好的建议,只能到此为止----再多,我怕我的建议会起反作用。
回复