改造项目设计问题
joycepang
joycepang Lv.6
2010年03月27日 12:04:27
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位大侠哪!一改造项目,原有系统设3台250冷吨的冷水机组给一药用设备生产大楼使用,但是一般只开2台机组供冷,另一台作为备用。一二次泵系统,不过都是定频水泵,单对单的系统,三台冷冻泵分别对应三台冷水机组,二次泵也是3台。一二次水泵之间设有大型地下储水箱,去工地看过,就是地下挖了一大个坑,1000立方米的储水坑,保温也不咋地。3 x 一次冷冻泵CWP: 37.8 l/s, 22kW, (大概是28m的压头);

请教下各位大侠哪!
一改造项目,原有系统设3台250冷吨的冷水机组给一药用设备生产大楼使用,但是一般只开2台机组供冷,另一台作为备用。
一二次泵系统,不过都是定频水泵,单对单的系统,三台冷冻泵分别对应三台冷水机组,二次泵也是3台。一二次水泵之间设有大型地下储水箱,去工地看过,就是地下挖了一大个坑,1000立方米的储水坑,保温也不咋地。
3 x 一次冷冻泵CWP: 37.8 l/s, 22kW, (大概是28m的压头);
3 x 二次冷冻泵CWSP:60.8 l/s, 55kW (大概是54m的压头);
详细系统请参见附件图纸。个人认为很少见到这样的系统设计。

先放个储水箱图片上来


夏季状态,经现场查看,发现2台运行的机组都在满负荷状态运行(100%),机组进出水温为14~6.8摄氏度;
储水箱侧储水量太大,而且保温不好,现场测得水箱内温度平均为12度多。一次冷冻泵将6.8度的冷水送至水箱,而二次泵从水箱内抽出的冷冻水(温度上升至10度左右)供至分别位于新楼和旧楼内的风柜。新楼有8台风柜运行, 旧楼也有8台风柜制冷,风柜侧冷冻水供水温度计显示10度左右的温度,回水差不多14度左右。

针对此项目业主打算将此1000立方米的储水坑拆掉,然后设计使用分集水器来向新旧两楼提供冷冻水。但是会担心由于省略掉1000立方米的大储水箱,会导致冷水机组频繁开关机。不知道各位有什么好的建议呀?

请大家多多指教,谢谢了!!
196492b791ca8a1ce139.zip
799 KB
立即下载
免费打赏
joycepang
2010年03月27日 12:07:21
2楼
]
回复
joycepang
2010年03月27日 12:08:10
3楼
不好意思,好像上传图片有点问题,只能麻烦各位打开上传的附件图纸了
回复
chinalnkydlzc
2010年03月27日 12:56:49
4楼
还是来张图片吧!工艺生产的流程是怎么样的?连续生产应当不成问题,主机的最大制冷量是多少?
回复
zlienfon
2010年03月27日 15:51:55
5楼
QQ1052063677
需要帮助可以联系
回复
joycepang
2010年03月29日 08:59:16
6楼
我试了几次图片都上不来哪,唉,真是的呢。
三台冷水机组都是250冷吨的冷量,两用一备,其实这个项目也没有什么特殊的生产流程,冷水机组就是供冷水到相应区域的风柜,风柜向房间内供冷。
回复
joycepang
2010年03月29日 09:05:32
7楼
水箱图片
回复
joycepang
2010年03月29日 09:10:02
8楼
终于可以上传照片啦
储水箱及冷冻水管路布置图
回复
joycepang
2010年03月29日 09:12:51
9楼
空调原理图
回复
joycepang
2010年03月29日 22:24:30
10楼
请教各位大侠了哪!!