各位大侠,请教一下关于水泵扬程的问题水泵安装高程二十多,卧式单级双吸式离心泵,额定扬程31.36m,额定流量0.62m3/s,额定转速990rpm。单机配套功率为280KW,单机设计流量为0.58m3/s。进水压力表读数为41,出水压力表安装在多功能止回阀和控制阀下游,读数为61,按简单计算此时水泵扬程应该是20m,但根据监测数据功率为263KW,流量是0.61m3/s,按此计算此时水泵扬程不应该这么低。

各位大侠,请教一下关于水泵扬程的问题
水泵安装高程二十多,卧式单级双吸式离心泵,额定扬程31.36m,额定流量0.62m3/s,额定转速990rpm。单机配套功率为280KW,单机设计流量为0.58m3/s。进水压力表读数为41,出水压力表安装在多功能止回阀和控制阀下游,读数为61,按简单计算此时水泵扬程应该是20m,但根据监测数据功率为263KW,流量是0.61m3/s,按此计算此时水泵扬程不应该这么低。
另外,出水管接14kmDN800管,高低起伏,最高点75m,装有真空破坏阀,水已送至最高点,过了最高点以后下坡段管道水流不满管。终点出水口水流不满管,约四分一。水泵刚刚开启时出口压力表达到71,过了一段时间后就回落到61了。。
不知道问题出在哪里,水泵扬程为什么会偏低。
免费打赏
wyz605
2010年03月26日 20:56:57
2楼
关注中,路过
回复
惰鸟
2010年03月27日 11:54:44
3楼
顶起,盼回
回复
qtdy-lele
2010年03月27日 15:07:40
4楼
顶起。。
回复
water1972
2010年03月28日 17:26:22
5楼
你还是没有说清。压力低,流量绝对大,压力高流量绝对小。但你的机组工作好像很正常
回复
ley
2010年03月31日 20:37:10
6楼
管道最高点为75m,水泵地面标高20几?高差j就定为50m吧。
假如地形高差为50,则水泵提升高度50-41=9m,
水头损失i=2.11(Q-2200T/h,V=1.21),
则14×2.11×1.1=33m
总扬程=9+33=42m