某检测中心为三层框架结构,检测单位结果:一层框架梁存在混凝土标号不足,原设计C30,现在梁的标号在C10-C15,施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/多谢
某检测中心为三层框架结构,
检测单位结果:一层框架梁存在混凝土标号不足,原设计C30,现在梁的标号在C10-C15,
施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/
多谢
2楼
现在都是商混了,怎么弄成这样了呢?现在只有C10-C15差的太远了吧!
回复
3楼
按现在混凝土规范要求,C15做为主体用,它的耐久性不够,不仅是强度问题。
回复
4楼
混凝土质量不好,又冻了,
回复
5楼
相差太大了,建议拆除,加固没价值。
回复
6楼
施工单位太大胆了 这样会出质量问题的 拆了吧
回复
7楼
主体已经完工了,二、三层的梁板没问题,就一层梁混凝土达不到设计要求,全拆的话费用也是很大,甲方也不想拆等着用,现在就是看看有没有什么好的加固办法?如加大截面或包钢能不能行。望各位老师指点一下
回复
8楼
现在加固费用也是很高的,还不如拆了重造
回复
9楼
加固应该没有问题,混凝土标号降低主要影响抗剪承载力,对于抗弯有影响但不是很大,建议采用U型箍加固梁提高抗剪承载力,保险期间可以在梁底贴碳纤维布保证抗弯,参见《砼结构加固设计规范》第60页。在照规范算一下应该没有问题。
回复
10楼
在贴碳纤维布加固,不过成本太高了,估计还是拆了重来方便
回复
11楼
第一次听说这种情况,有点恐怖了
回复