关于水泵选用的菜鸟问题
mahoud
mahoud Lv.12
2005年08月09日 10:41:17
只看楼主

现有一项目冷却水泵设计采用SLW125-200B水泵作为机组冷却循环泵,参数为Q=138m3/h,H=37.5m。对应的冷凝器水流量为113.2m3/h,抽水高度需要<20m。现已经按设计选用设备,问题出在,开机试车时(带荷运行),电机发热,设备厂家和甲方认为是设计有问题,提出水泵因扬程过高,实际抽水高度低,发生超流量导致电机发热(烫)。请问以上是否有理论依据?如果没有理论依据,我该如何反驳?

备注:本人非水专业,恳请各位大侠不吝赐教!
免费打赏
mahoud
2005年08月09日 10:43:45
2楼
刚才问了一下,按设计运行状态,进入机组的水流量为Q=320m3/h,阀门全开时,电机发烫。
回复
水84
2005年08月09日 11:46:00
3楼
不应该有这样的问题,我估计是水泵质量问题多些。
回复
mahoud
2005年08月09日 13:20:38
4楼
能否有更有说服力的东西,因为我们都知道是水泵的问题,而且也用大马拉小车的形容不会有这种问题出现,可是无法说服他们,请指教!
回复
zjf2002
2005年08月09日 13:33:33
5楼
由离心泵的工况曲线可以看出,离心式水泵确实会有大流量小杨程工况时的电流过载现象,离心式水泵在开泵时一般要求阀门从关闭状态缓缓开启,就是为了避免空载时过载。
电气设计时均有过载保护设计,在水泵质量可靠的前提下不必担心。
可以看一下水泵运行时的电流表,与铭牌上的额定电流对照一下,基本可以判断出水泵的质量。
拙见。
回复
mahoud
2005年08月09日 13:54:36
6楼
谢谢!我去对照一下!
回复

相关推荐