现在做一个污水顶管工程,按照给排水管道施工验收规范上所说的计算公式对顶力进行计算,结果顶力大得惊人,不包括机头阻力都已经在15000KN以上,不知到底哪里出了错误??我看别人设计计算的都不会超过5000KN的!计算公式为:P=fγD1[2h+(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1]L+PF其中PF一项为工具管的迎面阻力,我的磨擦系数f取0.3,γ为19KN/m3,D1取1.1m,土层厚8m,顶进距离120m。
现在做一个污水顶管工程,按照给排水管道施工验收规范上所说的计算公式对顶力进行计算,结果顶力大得惊人,不包括机头阻力都已经在15000KN以上,不知到底哪里出了错误??我看别人设计计算的都不会超过5000KN的!
计算公式为:
P=fγD1[2h+(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1]L+PF
其中PF一项为工具管的迎面阻力,我的磨擦系数f取0.3,γ为19KN/m3,D1取1.1m,土层厚8m,顶进距离120m。
则不包括(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1这一项已经有8000KN左右,怎么可能会有这么大,是不是我哪里计算错误了??或是取值有误??
2楼
是不是计算的距离有点长啊! 100米左右。泥的管径也不是小啊!
回复
3楼
管径1000在排水主干管里常见
至于120米的顶进距离在现在的顶管施工中也是常规做法……
只是不知为什么这么常规的做法,我计算值却如此大
回复
4楼
按照给排水管道施工验收规范中条文说明上的经验公式对顶力进行计算,顶力要小的多,不知是否可行。
回复
5楼
用经验公式算是小,不过那些经验公式使用更不方便,不适用!
回复
6楼
见鬼,为什么不能结贴???
回复
7楼
直接发短消息给你们版块的版主
回复
8楼
真不容易,问题没有解决,不过好歹也结贴了……
回复
9楼
推力的理论计算:(以Φ800mm计算)
F=F1十f2
其中F—总推力
Fl一迎面阻力 F2—顶进阻力
F1=π/4*D2*P (D—管外径0.86m P—控制土压力)
P=Ko*γ*Ho
式中 Ko—静止土压力系数,一般取0.55
Ho—地面至掘进机中心的厚度,取最大值6m
γ—土的湿重量,取1.9t/m3
P=0.55*1.9*6=6.27t/m2
F1=3.14/4*0.862*6.27=3.64t
F2=πD*f*L
式中f一管外表面平均(根据顶进距离平均沙砾土)综合摩阻力,取0.8t/m2
D—管外径0.86m
L—顶距
F2=3.14*0.86*0.8*110=237.6t。
回复
10楼
现在对顶力计算有不同的意见,你可以查阅一下.我的我觉得很使用,工程上不可预见的影响很多
回复
11楼