商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?大于20米的,用什么探测器好呢?98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?
商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?
大于20米的,用什么探测器好呢?
98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。
还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?
12楼
可以采用吸气式感烟探测器(又称客气采样探测器),非常适合大空间火灾探测
回复
13楼
顶一下。。。。。。
回复
14楼
长见识
回复
15楼
如果中庭是玻璃顶的,红外对射探测器会在太阳光的作用下频繁误报,如果不是玻璃顶,应该可以采用,规范里高度的规定用的是“宜”,而不是“应”。
回复
16楼
。。。你可以用两排啊?呵呵
回复
17楼
:victory:
回复
18楼
回复
19楼
火灾的烟雾探测有很多种方式,根据楼主的描述,我推荐采用“图像式感烟探测器”,该火灾探测器的优势是:一个接收器最多可对应8个发射器,并且发射器可以分层次辐射,比如你在8米高空布置4个发射器,然后又在12米高空布置4个,适合高大空间采用,目前成功应用于国家大剧院、奥运国家会议中心、广州大剧院、人民大会堂万人礼堂等等重要场所,俗称“光截面感烟探测器”
回复
20楼
高度高宽敞可以使用
极早期空气采样,另外烟感的的最大安装高度是12米,不过高度高不方便以后维护维修的。
回复
21楼
规范很明确,不能用红外啊,超过20m了,我觉得还是用空气采样探测器,灵敏度高,而且是主动式的
回复