商场中庭高度大于20米,不能用红外光束感烟探测器了?
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2010年03月24日 03:57:59
只看楼主

商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?大于20米的,用什么探测器好呢?98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?

商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?
大于20米的,用什么探测器好呢?
98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。


还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?
免费打赏
fengpd007
2010年03月28日 11:32:18
2楼
那你就用红外对射的探测器啊
回复
ddd8882011
2010年03月28日 19:08:00
3楼
:victory: :victory:
回复
zhubr219
2010年03月29日 14:33:54
4楼
商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?
大于20米的,用什么探测器好呢?应该可以装吸气式探测器。。。主动抽气探测器。。
回复
larenzhang
2010年03月29日 14:50:24
5楼
可以使用空气采样探测器
或者分两个高度上(20米以上和20米以下)设红外光束
回复
蛋腚
2010年03月31日 06:55:37
6楼
可以使用空气采样探测器
或者分两个高度上(20米以上和20米以下)设红外光束
回复
goodjzw
2010年04月05日 10:18:11
7楼
要设红外对射
回复
yhue123
2010年04月06日 14:08:27
8楼
回复
jjlym98
2010年04月07日 10:33:53
9楼
用红外光束感烟探测器
回复
加肥猫
2010年04月07日 19:32:32
10楼

可以采用
回复
xianfeng301
2010年04月08日 19:49:08
11楼
红外对射的探测器
又学了一个东西