商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?大于20米的,用什么探测器好呢?98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?
商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?
大于20米的,用什么探测器好呢?
98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。
还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?
2楼
那你就用红外对射的探测器啊
回复
3楼
:victory: :victory:
回复
4楼
商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?
大于20米的,用什么探测器好呢?应该可以装吸气式探测器。。。主动抽气探测器。。
回复
5楼
可以使用空气采样探测器
或者分两个高度上(20米以上和20米以下)设红外光束
回复
6楼
可以使用空气采样探测器
或者分两个高度上(20米以上和20米以下)设红外光束
回复
7楼
要设红外对射
回复
8楼
回复
9楼
用红外光束感烟探测器
回复
10楼
可以采用
回复
11楼
红外对射的探测器
又学了一个东西
回复