32楼
分享了呀!
回复
33楼
内容不错,提前感受感受
回复
34楼
1、从图片看,正在进行屋面保温层上部的找坡层施工,应该是轻质的陶粒砼;
2、屋面保温层为挤塑聚苯板,若没猜错应为50mm厚。
回复
35楼
1、图片上所见的不应该是分仓缝,应为分仓缝设置在防水卷材下部找平层和上部的面层,是为了防止由于大面积砼引起的开裂。分仓缝一般每6m设置一条,中间嵌油膏。
2、而此屋面防水卷材中的缝是平行于卷材铺设方向,并且在卷材的边缘,它是卷材封边施工时留下的。
3、屋面卷材做法应该为热熔型卷材,其它卷材一般不会留下这种痕迹。
4、封边通常做法:工人一手拿喷灯,一手拿一把小铲,喷灯将卷材边缘加热快熔化时,用小铲一刮,卷材边就密封的较好。
5、如有不妥,望大家指正。
回复
36楼
希望梁面筋在砼浇注的时候不会这么弯成S形!!!
回复
37楼
不错:victory: :victory: :victory:
回复
38楼
褥垫层不必全部铺设,仅仅覆盖独立基础范围的CFG桩就可以了
回复
39楼
不错,谢谢分享。呵呵
回复
40楼
从图片上施工还是比较规矩的,但是有个问题:框架柱钢筋施工图片中显示有两个问题:1、柱箍筋应该从混凝土面5cm处开始,明显距离大了;2、柱箍筋底部应该加密。
回复
41楼
整体还是不错的呢 从混凝土浇筑到砖墙砌筑,貌似很规范的哦 ,做得也不错
呵呵 但是怎么看钢筋那么多锈蚀呢啊 ,楼板的钢筋绑扎的也很有问题哦 呵呵
回复