廊坊某工程的现场图,各位看一下
结构小学僧
2010年03月23日 22:24:22
来自于工地图片
只看楼主

06年的图纸,各位品评一下动力中心的图

06年的图纸,各位品评一下
动力中心的图

1.机械钎探.2006.7.28.jpg


2.独立基础钢筋绑扎.2006.8.13.jpg


3.独立基础砼浇筑.2006.8.16.jpg


4.框架柱钢筋绑扎.2006.8.20.jpg


5.框架柱钢筋绑扎.2006.8.23.jpg


6.框架柱模板安装.2006.8.24.jpg


7.顶板钢筋绑扎.2006.9.17.jpg


8.基础砌筑.2007.1.15.jpg


9.基础回填.2007.4.5.jpg


10.砌筑60%.2006.4.5.jpg


11.砌筑90%.2007.4.25.jpg


12.屋面防水.207.12.1.jpg


13.屋面防水.2007.12.1.jpg


14.排水管道.2008.5.2.jpg


15.基础砌筑.2007.4.1.jpg

免费打赏
dj97291
2010年03月26日 17:10:35
12楼
这个看得很明白,很好!
回复
cg-just
2010年03月26日 19:18:45
13楼
植筋
回复
wojuyuan
2010年03月26日 19:49:00
14楼
弱弱的问一句,哪个屋面防水卷材两张卷材接头的地方那个凹槽是干什么用的啊?
有何作用?在我记忆中,卷材接头好像是要相互搭接10cm以上的吧……
我看你这两张卷材中也没搭接啊,还给整个槽?
回复
名段飞扬
2010年03月27日 08:53:18
15楼
表观看来还是挺不错的,支持一下楼主,在校好好学习!
回复
sjh856106
2010年03月27日 09:00:16
16楼
还不错,比我们工地正规多了!!!
回复
zhaopan_123
2010年03月27日 09:52:56
17楼
屋面防水层是有搭接的,至于凹槽,是两幅卷材之间可能在收头的时候压过了。
地梁的箍筋开口确实在上,从受力角度和个人意见应该在下。
另外,褥垫层是否该全铺?
回复
rayho2018
2010年03月27日 11:54:41
18楼
很好的资料
回复
瑞丰呈祥
2010年03月27日 18:21:40
19楼
牛人啊,看出那么多问题
回复
夜如此寂静
2010年03月27日 22:19:43
20楼
屋面防水卷材两张卷材接头的地方那个凹槽是应该条分仓缝,宽度为25~30mm,深度从基层开始,一般做成企口形,里面镶嵌油膏。
回复
kkllzjy
2010年03月27日 23:25:19
21楼
构造柱钢筋规范的做法一般在每层梁内预留插筋,梁上梁底均露出500-1000mm,这样牢固性没得说,有的是在梁底植筋然后与钢筋笼绑扎。反正就必须与框架梁可靠连接,否则此构造柱就没有起到该起的作用。