请问冷却水泵选型的时候,其水流量可以用冷却水塔的水流量来选型吗?还是用主机的水流量*1.15~1.2重新计算啊?请高手,前辈指教。
请问冷却水泵选型的时候,其水流量可以用冷却水塔的水流量来选型吗?还是用主机的水流量*1.15~1.2重新计算啊?请高手,前辈指教。
2楼
此类问题多次提出,看此网址:
http://co.163.com/forum/content/166_160285_1.htm
回复
3楼
谢谢!!!
回复
4楼
这里只有冷却水塔啊,没有冷却水泵的水流量啊,请少校给予正面回答,我想求证一下!!谢谢!!
回复
5楼
冷却水泵的水流量一般按照所选机组的产品样本提供的冷却水流量数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量。
L(m3/h)=(1.15~1.2)XQ(kW)/5℃/1.163
回复
6楼
应该根据制冷主机样本上的冷却水量选择,并加上百分之五到十的余量
回复